10년 3회 7번 (07년 2회 1번) 문제 선도 중 실내 DP에 관한 질문
안녕하세요 선생님,
문제 푸는 데는 상관없지만 선도에 표시된 실내 노점온도(DP)와 장치 노점온도(DP)에 대해 궁금한 점이 있어 질문드립니다.


첨부된 공기선도 첫번째 사진에 보시면
실내 DP 가 실내 공기 상태점 1번에서 취출구 공기 상태점 5번을 연결한 현열비 선의 연장선이 상대습도 100% 선에 도달한 것이 실내 DP로 표시했는데,
저는 실내 공기 상태점 1번에서 수평 연장선을 그어 상대습도 100% 선과 만나는 점이 실내 DP라고 이해하고 있는데요(표에 나와있는 실내 노점온도 12도가 아닌)
단순히 실내 공기 상태점만 가지고 노점온도를 보는 게 아니라, 냉수코일의 장치 DP 처럼 두 점(실내 공기 상태점과 취출구 공기 상태점)를 함께 고려하기 때문에 첫번째 사진 처럼 실내 DP가 저렇게 도출되는 건가요?
감사합니다.
0
댓글
안녕하십니까?
이패스코리아 임재기입니다.
우선 실내 노점온도라는 표현은 복원과정에서 온전하게 복원되지 못한 것입니다.
정확한 명칭은 실내 장치노점온도가 맞습니다.
질문하신대로 실내 노점온도라고 하면 실내공기의 노점온도라고 보여지기 때문에 잘못된 것입니다.
실내 장치노점온도 가 맞는 표현입니다.
질문에 올리신대로 실내 공기 상태점 1번에서 수평 연장선을 그어 상대습도 100% 선과 만나는
점이 실내공기의 노점온도가 맞습니다.
복원이 완벽하지 못해 혼동을 드린점 사과드립니다.
더 질문 있으면 말씀해 주세요.
감사합니다.
임재기
댓글을 남기려면 로그인하세요.