17년 2회 8번

안녕하세요 교수님

성적계수cop=q/w에서q는 냉동능력이고 

q=냉매순환량*증발기입출구차 인데

여기서는 왜 냉매순환량을 저단측냉매순환량으로 구하나요?

일전에 여쭤봤을때는 아래와 같은답변으로 1단은 저단측냉매순환량, 2단은 고단측냉매순환량으로 생각하고

있었는데 헷갈립니다.

 

냉매순환량 G_L은 저단측 냉매 순환량이며,  G_H는 고단측 냉매 순환량 입니다.

아무 말이 없이 냉매순환량을 구하라고 하면 그 장치의 전체 냉매순환량을 구해야 하는 것입니다.

1단 압축인 경우는 냉매순환량이 저단측 냉매순화량 G_L과 같지만

2단 압축인 경우  전체 냉매 순환량은 고단측 냉매 순환량 G_H와 같습니다.

따라서 G_H를 구한 것입니다.

 

0

댓글

댓글 1개
날짜 투표수
  • 안녕하십니까?

    이패스코리아 임재기입니다.

    이 문제는 2원냉동사이클 입니다. 2단 압축 사이클이 아닙니다.

    그리고 이경우는 저단측, 고단측 이라고 하지 않고 저온측,고온측 이라고 표현합니다.

    문제에서 주어진 1냉동톤은 저온측(아래쪽) 1→2→3→4 사이클의 증발기에서 얻는 냉동능력입니다.

    따라서 저온측 증발기에 흐르는 순환냉매량을 알아야 해서 구한 것입니다. 

    풀이 과정에 있기 때문에 궂이 저온측 냉매순환량이라고 표현하지 않은 것입니다.

    더 질문 있으면 말씀해 주세요.

    감사합니다.

    임재기

    0

댓글을 남기려면 로그인하세요.

 

원하는 것을 찾지 못하셨나요?

질문하기