2025년 2회 12번 문의입니다

문제 그림에선 A실과 B실이 먼저 혼합한 다음 외기와 혼합하는것처럼 그려져 있는데

 - 그래서 계산도 먼저 환기 혼합온도 26.73도를 구하고 외기랑 다시 혼합 했는데

지문에서는  A실 4,500. B실 2,000이 환기로 유입된다 했으므로 A실 온도 27.4도와 B실 온도 25.61도를

구할 수 있으므로

혼합온도는 ( 1500*33 + 4500*27.4 + 2000*25.61 ) / 8,000으로 27.89도가 되어야 하지  않을까요?

0

댓글

댓글 1개
날짜 투표수
  • 안녕하십니까?

    이패스코리아 임재기입니다.

    질문하신대로 문제의 조건에서 환기량이 4000과 2500이 주어졌기 때문에 혼동되고 있습니다.

    만약 A실에서 4000이 나오고 B실에서 2500이 나온다면 배기팬으로 나가는 풍량은 없어야 되는

    것인데 배기팬이 있다는 것은 외기도입량 만큼 배기된다고 보는 것이 논리적이라고 생각됩니다.

    따라서.

    A실에서 5000이 나오고 B실에서 3000이 나와서 혼합한 다음에 1500은 배기팬으로 배기되고,

    나머지 환기량 6500이 공조기로 들어가는 것이 논리적이라고 판단되어 그렇게 구한 것입니다.

    이 문제의 풀이에 대한 개념도를 632p에 그려놓았습니다

    배기팬의 방향에 따라서 A실과 B실에서 나오는 환기량이 달라지는 것입니다.

    더 질문 있으면 말씀해 주세요.

    감사합니다.

    임재기

    0

댓글을 남기려면 로그인하세요.

 

원하는 것을 찾지 못하셨나요?

질문하기