2025년 3회 7번 문의 입니다.

 

증발압력 조정 밸브의 작동 원리는 이해하겠습니다.

 

그런데 흡입압력 조정밸브의 원리가 “밸브의 출구압력에 의해 작동 된다”는 것이 이해가 되지 않습니다.

출구압력은 이미 흡입압력 조정밸브가 조정을 해서 배출하는 출구측의 압력을 뜻한다면 무의미한 것이 아닐까요?

 

흡입압력 조정밸브도 흡입측의 압력을 감지하여 너무 높으면 닫아서 일정 압력을 유지하는게  맞지 않나요?

0

댓글

댓글 1개
날짜 투표수
  • 안녕하십니까?

    이패스코리아 임재기입니다.

    흡입압력 조정밸브의 출구쪽은 압축기가 흡입하는 압축기 흡입쪽 배관입니다.

    압축기가 냉매를 흡입할 때 흡입압력이 높으면 과부하가 걸리므로 압축기 흡입측 배관의 압력

    (즉, 밸브의 출구쪽 압력)이 높으면 밸브가 닫혀서 냉매를 차단하므로 압축기 흡입배관(밸브의 출구측)

    의 압력이 높아지지 않게 하는 역할을 하는 것입니다.

    따라서 흡입압력 조정밸브의 출구쪽 압력에 의해 밸브가 작동되는 것입니다.

    더 질문 있으면 말씀해 주세요.

    감사합니다.

    임재기