실기 hawoo1133 업데이트 시간 2026년 07월 16일 13:51 공유 교수님 안녕하세요 1. 2024 2회 3번에서, 코일의 부하를 계산할때 현열이 아니라 전열로 구한뒤 열수를 구해주는데, 현열값=K A T Cw N이 아닌 이유가 무엇인가요? 코일 부하는 원래 전열로 구하는 건가요?2. 출입문이 있는 내벽에 대한 부하를 구하는 문제들에서, 벽체부하를 구하라하면=문 포함, 내벽부하를 구하라하면= 문 제외한 부하. 이렇게 이해를 하면 될까요? 0 댓글 댓글 1개 정렬 기준 날짜 투표수 imjaeki 2026년 07월 16일 15:00 교수님 안녕하십니까?이패스코리아 임재기입니다.공기의 전열을 수돗물의 현열로 냉각(감당)하는 것입니다. 그리고 냉각관을 통하여 전달되는 열량도 공기의 전열(현열+잠열)이 수돗물에 전달되는 것입니다.따라서 전달되는 열전달 열량 qt = K·A·F·N·Δtm·Cw = Ga·Δha 가 되는 것입니다.외벽이나 내벽의 부하를 구할 때 벽에 설치되어 있는 출입문 이나 창의 부하를 별도로 구하라고 되어있으면 별도로 구하지만 별도로 구하라고 되어있지 않으면 출입문이나 창을 포함하여 구하는 것이 맞습니다. 왜냐하면 출입문과 창도 벽의 일부이기 때문입니다.더 질문 있으면 말씀해 주세요.감사합니다.임재기 0 댓글을 남기려면 로그인하세요. 원하는 것을 찾지 못하셨나요? 질문하기
댓글
안녕하십니까?
이패스코리아 임재기입니다.
공기의 전열을 수돗물의 현열로 냉각(감당)하는 것입니다. 그리고
냉각관을 통하여 전달되는 열량도 공기의 전열(현열+잠열)이 수돗물에 전달되는 것입니다.
따라서 전달되는 열전달 열량 qt = K·A·F·N·Δtm·Cw = Ga·Δha 가 되는 것입니다.
외벽이나 내벽의 부하를 구할 때 벽에 설치되어 있는 출입문 이나 창의 부하를 별도로 구하라고
되어있으면 별도로 구하지만 별도로 구하라고 되어있지 않으면 출입문이나 창을 포함하여 구하는
것이 맞습니다. 왜냐하면 출입문과 창도 벽의 일부이기 때문입니다.
더 질문 있으면 말씀해 주세요.
감사합니다.
임재기