실기

안녕하세요 교수님 

1. 2024 3회 11번문제에서, 성능계수 구할 때, qe(냉동효과)/h2-h1 로 구하면 안되는 이유가 무엇인가요? 압축기가 한대라서 이 식을 이용해야 한다고 생각했는데 틀려서 질문드립니다

2. 그리고 외기부하를 구할때는 전열식을 우선으로 사용하고, 엔탈피차를 모르는 경우에만 현열식을 적용하는게 맞을까요?

0

댓글

댓글 1개
날짜 투표수
  • 안녕하십니까?

    이패스코리아 임재기입니다.

    이 문제는 1단 압축이지만 증발기가 3대이므로 각 증발기에 흐르는 냉매량이 압축기에 흐르는

    냉매량과 같지 않기 때문에 각 증발기의 냉동효과를 먼저 계산해서 적용해야 합니다.

    냉동효과 = 냉동능력 / 총냉매량  이므로  각 증발기의 냉동효과는 

    qe1 = 139440 / 4297.57 = 32.446     

    qe2 = 209160 / 4297.57 = 48.669    

    qe3 = 278880 / 4297.57 = 64.892

    COP = (qe1 + qe2 + qe3) / (h2-h1)

             = ( 32.446 + 48.669 + 64.892) / (290 - 246) = 3.318

    외기부하는 현열량과 잠열량이 있으므로 전열량을 구하는 식을 적용하는 것이 맞습니다.

    다만 겨울철 난방부하를 구하는 경우 외기부하의 잠열량을 가습기가 감당하기 때문에 구하지 않는 경우가

    있어 엔탈피차 또는 절대습도가 주어지지 않는 경우가 있습니다. 그때는 어쩔 수 없이 현열부하만 구하게 

    되는 것입니다.

    더 질문 있으면 말씀해 주세요.

    감사합니다.

    임재기

     

     

    0