25년 1회 2번 질문드립니다

선생님 항상감사합니다 

다 냉각기 냉각열량을 구할때 h4를 먼저 구한다음에 계산해도 정답으로 될까요?

53-(14.2x4.4)x3600 / 1.2x3550 = 37.28kj/kg이 됩니다

이걸 냉각기 냉각열량에서 대입해서 1.2x3550x(60.21-37.28) / 3600 = 27.13 kw가 됩니다

이런식으로 해도 정답으로 인정될까요?

0

댓글

댓글 1개
날짜 투표수
  • 안녕하십니까?

    이패스코리아 임재기입니다.

    질문하신 방법으로 구해도 됩니다.

    공기선도를 이용하라고 했으니 선도에서 읽은 h4 값으로 해도 되고,

    질문에 올리신 대로 h4를 구해서 대입해도 됩니다.

    약간의 차이는  온도와 엔탈피 값이 소수점까지는 정확할 수 없기 때문입니다.

    둘 다 정답처리 될것으로 판단됩니다.

    더 질문 있으면 말씀해 주세요.

    감사합니다.

    임재기

    0

댓글을 남기려면 로그인하세요.

 

원하는 것을 찾지 못하셨나요?

질문하기