겨울철 냉동장치 고압측 압력저하 - 응축기 압력이 낮아지는 경우 두 문제에 대한 질의입니다.
원인도 비슷하고 미치는 영향도 거의 같습니다
그런데 대책 중
겨울 고압 압력저하 시 - 공냉식 응축기의 팬 회전수를 감소, 응축기의 유효 냉각면적 감소
응축기 압력 저하 시 - 팬 회전수 증가로 증발기 통과 풍량을 증가
상반된 조치로 적혀 있는데 어떤 의미인가요?
또한 현상(겨울철 고압측 압력 낮아지는 경우)에서 팽창밸브 통과 냉매량이 감소한다고 하는데 그러면 통과풍량을 키워야 하지 않나요?
0
댓글
안녕하십니까?
이패스코리아 임재기입니다.
위의 대책은 공냉식 응축기에서의 대책이고,
아래의 대책은 실외기로 사용되는 응축식 증발기에서 압력이 갑자기 낮아졌을 경우의
조치 방법입니다. (21.10.16 문제14번)
즉, 위의 것은 응축기에서의 대책이고, 아래의 것은 증발기에서 대책 이므로 서로 다른 것입니다.
응축식 증발기에서는 겨울철에도 증발이 잘되도록 하기위해서 회전수를 높여서 통과풍량을
키우는 것이 맞는 것입니다.
더 질문 있으면 말씀해 주세요.
감사합니다.
임재기
댓글을 남기려면 로그인하세요.