단위 환산이 안되는데 풀이 부탁드립니다

공조냉동기계기사  실기  2022.10.16일 시행  기출문제  14번 문제   (1).  각 난방부하를 구하시오   (6)  극간풍 부하(W) 구하는 계산식에서  여러번 해보아도  단위가  W가 나오지가 안네요 

선생님 계산식 풀이좀 부탁드립니다

그럼 부탁드립니다

0

댓글

댓글 2개
날짜 투표수
  • 안녕하십니까?

    이패스코리아 임재기입니다.

    극간풍 부하 단위 : ρ.Q.Cp.Δt = kg/m³ · m³ /h · kJ/kg.K · K (또는 ℃) 이것을 정리하면

    = kg/h · kJ/kg = kJ/h = (kJ) / (s x 3600) = kW → kW x10³ = W 입니다.

    온도차 Δt는 절대온도차 ΔK와 섭씨온도차 Δ℃ 가  값이 같기 때문에 어떤 것을 대입해도 됩니다.

    더 질문 있으면 말씀해 주세요.

    감사합니다.

    임재기

    0
  • 극간풍량 = 실의 체적 x 0.5/h = (바닥면적 x 천장높이) x 0.5/h = 70 x 2.8 x 0.5입니다.

    단위는 m³/h 입니다.

    더 질문 있으면 말씀해 주세요.

    감사합니다.

    임재기

    0