펌프양정 문의입니다 ( 2018년 1회 9번 / 2018년 3회 12번 )

양정  계산시 속도수두 포함여부인데요

 

단순 양수펌프일때와 공조 순환계 펌프일때의 차이로 속도수두 포함여부가 정해지나요?

0

댓글

댓글 1개
날짜 투표수
  • 안녕하십니까?

    이패스코리아 임재기입니다.

    양수펌프는 최종적으로 토출측 속도 수두가 소멸되므로 원칙적으로 속도수두를 포함해야 합니다.

    순환배관의 순환펌프는 토출측 속도 수두가 다시 입구측으로 돌아오고 다시 토출측으로 갑니다.

    따라서 순환배관의 펌프 양정은 마찰손실수두 만으로 이루어집니다.

    그러데 공기조화에서는 양수펌프와 같은 형태에서도 유속이 빠르지 않기 때문에 토출측 속도 수두를

    무시하고 있습니다. 냉각탑의 배관은 순환배관이기는 하지만 형태적으로 보면 양수펌프와 같은 형태

    입니다. 그럼에도 불구하고 냉각탑의 순환펌프 양정에는 토출측 속도수두를 포함시키지 않고 있습니다.

    정리합니다.

    양수펌프의 형태는 토출측 속도수두를 포함시키는 것이 맞고,

    순환배관의 경우에는 토출측 속도수두를 포함시키지 않습니다.

    다만 공기조화에서는 유속이 빠르지 않기 때문에 대부분의 경우 속도수두를 무시하고 있습니다.

    더 질문 있으면 말씀해 주세요.

    감사합니다.

    임재기

    0