[20년2회15번 마지막 문제] 풀이의 (2)에서 코일 열수 구할 때 q자리에 왜 펌프 및 배관부하를 안하나요?
안녕하세요. 교수님.
교재: 2026 이패스 임재기의 공조냉동기계기사 실기2, p.320
풀이에서 (2)번에서 코일열수 계산식을 보시면 q자리에 펌프 및 배관부하를 넣지 않고 순수히 실내부하 기기부하 외기부하만 적용하셨는데 냉동기부하와 달리 왜 펌프 및 배관부하를 첨가하지 않나요?
혹시 냉각코일 부하는 이 코일을 통과하여 열교환하는 풍량에너지만 보는 것이고
냉동기 부하는 코일통과풍량을 포함한 배관, 펌프 등 냉동기 전체, 사용 손실까지에 대한 에너지를 보는건가요?
※그리고 동그라미3번에서 피스톤 총배출체적(m3/h)은 실제인가요? 이론이 아닌가요?
왜냐하면 동그라미2번에 대한 답을 구할 때 이론냉매순환량을
(피스톤배출량)x(체적효율)=(냉매순환량)x(비체적)으로 풀려고 했는데 풀이에는 안 나와있어서 가능한지 여쭤보려구요.
항상 감사드립니다.

0
댓글
안녕하십니까?
이패스코리아 임재기 입니다.
질문에 말씀하신대로 냉각코일 부하는 이 코일을 통과하여 열교환하는 풍량에너지만 보는 것이고
냉동기 부하는 코일통과풍량을 포함한 배관, 펌프 등 냉동기 전체, 사용 손실까지에 대한 에너지를
보는 것이 맞습니다.
피스톤 총배출체적(m3/h)은 이론 값 입니다.
실제 값은 실제 피손톤 배출체적이라고 표현하며, 그냥 피슨톤 배출체적 이라고 하면 이론 체적입니다.
더 질문 있으면 말씀해 주세요.
감사합니다.
임재기