17년 3회 15번과 20년 2회 10번

배관도 완성하는 문제인데 풀이를 보면

17년 3회 15번은 냉각수펌프에서 냉각탑으로 올라가고 응축기로 내려오는 방향으로 화살표가 되어 있는데

20년 2회 10번은 냉각탑에서 펌프로 내려오고 응축기에서 냉각탑으로 올라가는 것으로 화살표가 되어 있는데 

어떻게 된건지 궁금합니다.

0

댓글

댓글 5개
날짜 투표수
  • 안녕하십니까?

    이패스코리아 임재기입니다.

    1. 문제에서 이미 한쪽의 배관이 펌프의 흡입측  또는 토출측에 연결되어 있기 때문에 나머지 배관을

        토출측 또는 흡입측에 연결할 수 밖에 없는 것입니다

       17년 3회 15번은 냉각수펌프의 흡입측이 이미 응축기에 연결되어 있기 때문에 펌프 토출측은 냉각탑

       으로 올라가야 하는 것이며,

    2. 20년 2회 10번은 냉각수펌프의 토출측이  이미 응축기에 연결되어 있기 때문에 펌프 입구측은 냉각탑

       에서 내려오는 배관에 연결되어야 하는 것입니다.

    3.17년 3회 15번의 방식은 냉각탑의 높이에 해당하는  압력이 응축기에 걸리므로 펌핑의 방향을  냉각탑 쪽

      으로 향하게 하여 응축기에 과도한 압력이 걸리지 않게 하려는 것입니다. 

      따라서  냉각탑과  응축기의 높이 차이가 큰 경우에 응축기에 과도한 압력이 걸리지 않게 하기 위한 적합한 

      배관 방식입니다.

    4. 20년 2회 10번의 방식은 국내에서 일반적인 건물에 적용되고 있는 방식으로서 이 방식도 응축기에 

      냉각탑 높이에 해당하는 압력이 가해지지만 높이 차가 크지 않을 때 하는 배관 방식이며 응축기에서  

      열교환이 잘되게 하려는  배관 방식 입니다. 

      즉, 냉각탑과 응축기의 높이 차가 크지 않는 경우에 적합한 배관 방식입니다. 

      국내에서 하는 일반적인 배관 방식입니다."

    더 질문 있으면 말씀해 주세요.

    감사합니다.

    임재기

     

    0
  • 답변 내용의17년 3회 15번의 방식은 ‘냉각탑의 높이에 해당하는 압력이 응축기에 걸리지 않으므로’ 는 그림상으로는 ‘냉각탑 수압이 응축기에 걸리는 것’으로 되어있고,

    20년 2회 10번의 방식은 일반적인 건물에 적용되고 있는 방식으로서 ‘응축기에 냉각’탑 높이에  해당하는 압력이 가해집니다.’는  그림상으로는 냉각탑 수압이 냉각수 펌프의 흡입측에 연결되어 있어 응축기에 압력이 걸리지 않는’ 것으로 수정되어야 하지 않나요? 

    내용 수정이 필요하다면 어떤 방식이 일반적인 건물에 적용되지요?

    0
  • 안녕하십니까?

    이패스코리아 임재기입니다.

    내용이 부정확한 것을 확인했습니다.

    알려주셔서 감사합니다.

    정확한 내용으로 수정했습니다.

    "17년 3회 15번의 방식은 냉각탑의 높이에 해당하는  압력이 응축기에 걸리므로 펌핑의 방향을 

    냉각탑 쪽으로 향하게 하여 응축기에 과도한 압력이 걸리지 않게 하려는 것입니다. 

    따라서  냉각탑과  응축기의 높이 차이가 큰 경우에 응축기에 과도한 압력이 걸리지 않게 하기 위한

    적합한 배관 방식입니다.

    20년 2회 10번의 방식은 국내에서 일반적인 건물에 적용되고 있는 방식으로서 이 방식도 응축기에 

    냉각탑  높이에 해당하는 압력이 가해지지만 높이 차가 크지 않을 때 하는 배관 방식이며 응축기에서 

    열교환이 잘되게 하려는 배관 방식입니다. 

    즉, 냉각탑과 응축기의 높이 차가 크지 않는 경우에 적합한 배관 방식입니다. 

    국내에서 하는 일반적인 배관 방식입니다."

    더 질문 있으면 말씀해 주세요.

    감사합니다.

    임재기

    0
  • “20년 2회 10번의 방식은 국내에서 일반적인 건물에 적용되고 있는 방식으로서 이 방식도 응축에  냉각탑 높이에 해당하는 압력이 가해지지만”으로 회신주었지만, 그림상으로는 냉각탑 높이에 해당하는 압력이 냉각수 펌프의 흡입측에 직접 가해지고 응축기에는 냉각수 펌프의 출구측이 연결되므로 내용이 수정되어야 하지 않나요?

    0
  • 안녕하십니까?

    이패스코리아 임재기입니다.

    제가 설명이 부족했던 것 같습니다.

    펌프의 내부는 물이 통과하게 되어있어서 펌프가 가동하든지 안 하든지 냉각탑의 높이에 해당하는 

    압력은 펌프를 통과하여 응축기에 가해지게 되어 있습니다.

    펌프가 가동되면 냉각탑 높이에 해당하는 압력에  펌프의 가동 압력까지 응축기에 가해지기 때문에

    응축기에는 많은 압력이 걸립니다.

    즉, 펌프의 토출방향이 응축기 쪽으로 향하면 펌프의 가동 압력까지 응축기에 걸리고

    펌프의 토출방향이 냉각탑 쪽을 향하면 응축기에는 냉각탑 높이에 해당하는 압력만 걸리는 것입니다.

    더 질문 있으면 말씀해 주세요.

    감사합니다.

    임재기

    0