[냉난방장치] 13년 2회 7번

안녕하세요 선생님. 별건 아닌데, 여기서 펌프 전양정을 구할 때 “쿨링타워 입구 필요 수압”도 고려하는데 얘는 기기손실수두에 속한다고 봐야 하나요? 아니면 풀이에 나온 것처럼 별개의 것으로 보면 되나요?

0

댓글

댓글 3개
날짜 투표수
  • 안녕하십니까?

    이패스코리아 임재기입니다.

    일반적인 표현은 노즐 필요 압력이라고 하는데 이 문제에는 쿨링타워 입구 필요 수압이라고

    표현한 것으로 판단됩니다. 즉,  노즐 필요압력= 쿨링타워 입구 필요 수압 이라고 판단됩니다.

    더 질문 있으면 말씀해 주세요.

    감사합니다.

    임재기

    0
  • 펌프 전양정 = 실양정 + 배관 마찰손실수두 + 기기 손실수두 + 펌프 토출 측 속도수두로 일반적으로 정리가 가능한 것으로 알고 있는데, 

    그러면 “노즐 필요 압력”은 기기 손실수두에 속하는 것이 아닌 별개의 것으로 간주하면 되는 것으로 정리하면 될까요?

     

     

    0
  • 안녕하십니까?

    이패스코리아 임재기입니다.

    기기 손실수두는 밸브,냉각코일 등 장치류의 손실수두 이며 “노즐 필요압력”은 토출측 속도수두에 

    가까운 손실입니다. 

    더 질문 있으면 말씀해 주세요.

    감사합니다.

    임재기

    1

댓글을 남기려면 로그인하세요.

 