냉각관에서 입구수온 출구수온으로 제거열량 구한 다음에 이걸 가지고 냉매랑 온도차, 관지름, 관두께 주고 관길이 구하라는 문제 말인데요. 

문제도 다관성원통형이고 관지름(20mm) 관두께(1.4mm) 라고 줬으면서 내외표면적비도 안 주고 주어진 열관류율이 내부에서인지 외부에서인지도 안 적혀있더라구요. 그냥 935w/m제곱C 로만 주어졌구요.

이런 경우 외부로 구해야 할지 내부로 구해야 할지…혹시 출제 오류가 아닐까요?


 

 

0

댓글

댓글 2개
날짜 투표수
  • 안녕하십니까?

    이패스코리아 임재기입니다.

    시험 보시느라 수고 많으셨습니다.

    좋은 결과 있기를 바랍니다.

    내외표면적비는 주어진 관지름과 관두께를 가지고 계산하면 됩니다.

    열관류율은 외표면적 기준인지 내표면적 기준인지 구분해서 주어지는 것이 맞습니다.

    월요일에 산업인려관리공단 공조냉동 담당자께 전화하셔서 자세한 내용을 말씀드려 보세요

    열관류율 값이 내,외표면적 기준이 있어야 되는데 없었다고 말씀드리면 출제된 문제에 대하여

    어떤 말씀이 있을 것입니다.

    질문에 대하여 바로 답변을 하지 못하더라도  출제자에게 확인하고 답변을 드린다고 하실 수도 있습니다.

    또한 기준이 주어지지 않았으므로 내표면적, 외표면적 기준 어떤 것으로 구해도 둘 다 정답처리 하시는지도

    물어 볼 수 있습니다. 

    더 질문 있으면 말씀해 주세요.

    좋은 결과 있기를 기원합니다.