2020년 4회 9번문제

(1)번 풀이에서 냉동효과를 구할때 냉매량비를 Gl/Gh 로 하거나, 또는  Gh/Gl로 해도 된다고 설명하셨는데,

두경우에는 계산값이 전혀 다른 값이 나오는데도 무방한 것인가요? 냉동효과가 2가지 냉매량비를 적용해도 같은 값이 나와야 되는 것이 아닌지 궁금합니다.

0

댓글

댓글 1개
날짜 투표수
  • 안녕하십니까?

    이패스코리아 임재기입니다.

    냉매량비를 외울실 때  Gl/Gh의 형태로 외우시든지 , 또는  Gh/Gl의 형태로 외우시든지 본인이 편리한 

    형태로 외우셔서 그 때 그때 변형하여 사용하시면 된다는 것을 설명하려고 한 것이었는데 혼동을 드린 것 

    같습니다. 죄송합니다.

    냉동효과식에 들어가는  Gl/Gh 대신에  Gh/Gl을 넣어도 된다는 것이 아니었습니다.

    Gl/Gh 대신에 Gh/Gl을 넣으면 안됩니다. 혼동을 드려 죄송합니다.

    더 질문 있으면 말씀해 주세요.

    감사합니다.

    임재기

     

    0

댓글을 남기려면 로그인하세요.

 

원하는 것을 찾지 못하셨나요?

질문하기