2006년 9월 3번 상세한 설명 부탁드립니다

영상 잘 들었는데 이해가지 않는 부분이 있어 여쭤봅니다. 1.팽창탱크를 에어벤트를 위해서만 달아놓는게 팽창탱크의 역할인지. 다른 비슷한 문제가 나와도 그렇게 풀면 될지. 2. (1)을 풀 때 B점의 압력은 15+h라고 하셨는데 이거는 펌프의 압력을 무시하신게 아닌지. 실제로는 펌프의 양정에 AB만큼의 마찰손실을 빼준 값에 h+15를 해야하는게 아닐지... 그리고 왜 E까지의 손실만 고려하셨는지..E부터 B까지와 열교환기는 왜 안하셨는지 3. 영상 16분50초쯤에 압력 그래프를 그리셨는데 에어벤트부터 시작해서 B까지 그리신것 중 마지막 B부분은 팽창탱크의 압력만큼의 불연속적인 점이 위로 추가되어야하는게 아닌지 4.만약 3이 아니라면 그 이유는 h+15가 B점에만 국한된게 아니라 배관 전체를 아우르기 때문인지 이상 질문입니다. 가능하시다면 상세한 설명 부탁드립니다. 이 문제 때문에 엄청 고민중이라서..ㅜㅠ 감사합니다.
0

댓글

댓글 1개
날짜 투표수
  • 답변 드립니다.

    1.팽창탱크는  배관의 물이 온도에 의해 팽창되었을 때 팽창된 만큼의 물이 팽창탱크로 도피하여 배관의 파손을 방지 하기위한 역할을 하며,  이 문제에서도 앞에서 말한 팽창탱크의 역할을 하면서  팽창탱크의 높이로 에어벤트가 작동하게 되어 있는 것입니다. \

    2. (1)을 풀 때 B점의 압력은 15+h는 정해된 압력입니다. 펌프의 압력이 어떻게 되든지 관계없고, 마찰손실이 어떻게 변하든지 상관없이 항상 15+h 입니다.

    3. B점 에서부터 앞으로 나가는 방향으로 압력손실을 계산하는 방식을 택했기 때문에 열교환기와 B점이전의 마찰손실은 적용하지 않는 것입니다.

    4. 압력 그래프에서도  B점의 압력은 15+h이어야 합니다.

    이 문제의 키포인트는  E점의 압력 20kPa 과  B점의 압력 15+h는 불변 이라는 것입니다.

    감사합니다.

    임재기

    0

댓글을 남기려면 로그인하세요.

 