19년 2회 3번 kyu7237 2026년 08월 01일 03:36 공유 1. 송풍량 구할 때 엔탈피차로 구하면 안되나요?58+12=1/0.83XQX(53-39.5)X1/3600이렇게 구하면 송풍량이 15493.33으로 나오는데 틀리나요?2. 냉각열량 구할 때는 엔탈피 실내현열, 송풍량 구할 때는 온도차로 계산 이렇게 이해하면 될까요? 0 댓글 댓글 1개 정렬 기준 날짜 투표수 imjaeki 2026년 08월 01일 08:22 교수님 안녕하십니까?이패스코리아 임재기입니다.더운 날씨에도 꾸준히 공부하시니 좋은 결과 있을 것입니다.공부한 만큼 좋은 결과 있기를 기원드립니다.1. 송풍량은 온도차로 구해도 되고, 엔탈피차로 구해도 됩니다.(실기 1권 103~106p 참고) 다만 일반적으로 송풍량은 온도차로 구하고 있습니다. 따라서 가능하면 온도차로 구하는 것이 좋습니다. 온도차를 알 수 없는 경우에는 어쩔 수 없이 엔탈피차로 구하는 것입니다. 질문하신 방법으로 구하면 온도차로 구한 것과 풍량이 약간 다르기는 해도 정답처리됩니다. 다만 h2,h4 값은 공기선도에서 읽은 값이라는 표현을 해주셔야 합니다.2. 냉각열량 구할 때는 엔탈피 실내현열, 송풍량 구할 때는 온도차로 계산 이렇게 이해하는 것은 맞는 것입니다.더 질문 있으면 말씀해 주세요.감사합니다.임재기 0 댓글을 남기려면 로그인하세요. 원하는 것을 찾지 못하셨나요? 질문하기
댓글
안녕하십니까?
이패스코리아 임재기입니다.
더운 날씨에도 꾸준히 공부하시니 좋은 결과 있을 것입니다.
공부한 만큼 좋은 결과 있기를 기원드립니다.
1. 송풍량은 온도차로 구해도 되고, 엔탈피차로 구해도 됩니다.(실기 1권 103~106p 참고)
다만 일반적으로 송풍량은 온도차로 구하고 있습니다. 따라서 가능하면 온도차로 구하는 것이
좋습니다. 온도차를 알 수 없는 경우에는 어쩔 수 없이 엔탈피차로 구하는 것입니다.
질문하신 방법으로 구하면 온도차로 구한 것과 풍량이 약간 다르기는 해도 정답처리됩니다.
다만 h2,h4 값은 공기선도에서 읽은 값이라는 표현을 해주셔야 합니다.
2. 냉각열량 구할 때는 엔탈피
실내현열, 송풍량 구할 때는 온도차로 계산 이렇게 이해하는 것은 맞는 것입니다.
더 질문 있으면 말씀해 주세요.
감사합니다.
임재기
댓글을 남기려면 로그인하세요.