축동력 및 송풍기 선정

안녕하세요 교수님. 회사 멀티캠퍼스 통해 교육듣고있는 학생입니다.

제가 설비쪽 일한지 얼마 되지 않아 아직 부족한점이 많아 질문을 하고자 합니다.

두가지 질문이 있는데요,

1. 축동력을 계산하는 이유가 궁금합니다. 축동력에서 계산된 값은 어디에 활용되어 지는 건가요?

2. 저희 회사에보면 같은 배기 시스템이여도 사용되는 송풍기 종류가 다르더라구요.

   어느곳에는 익형, 터보형, 어느곳에는 다익형 이런식으로요.

   여기서 궁금한게, 일정 정압과 송풍량이 필요할 때 이것을 충족시켜주는 송풍기가 딱 정해져 있는 걸까요?

멀티캠퍼스에 질문을 했더니 이곳에 질문을 올리라고 하여 이렇게 회원가입도 하고 찾아오게 되었습니다.

도움부탁드립니다! 감사합니다.

0

댓글

댓글 1개
날짜 투표수
  • 답변 드립니다.

    1. 축동력은 송풍기로 예를 든다면  송풍기의 축(송풍기와 모터를 연결해 주는 축)을 돌릴수 있는 동력입니다. 즉, 어떤 풍량, 어떤 압력으로 송풍기를 돌릴 때 필요한  동력입니다.  그리고  송풍기를 돌리는 모터는 이 축동력보다 약간의 여유를 가지고 선정하면 됩니다.

    2.송풍기 마다 특징이 있습니다.  송풍기 공부할 때  배운 것 같이  익형은 대풍량 저정압에 적합하고, 익형은 소음이 문제가 되는 조용한 곳에 적합하며, 터보형은 고정압이 필요한 곳에 적합한 송풍기 입니다.

    따라서  설치장소에 맞는 송풍기를 선정하여 설치하면 되는 것입니다.

    감사합니다.

    임재기

    0

댓글을 남기려면 로그인하세요.

 