실기 853p 2020년 1회 13번 질문드립니다 shot3701 업데이트 시간 2022년 04월 26일 15:38 공유 안녕하세요. 소문항 3번에서 41.67 kw 대신 40.5kw를 넣고 계산하니 6959.427이 나오는데 이렇게 해도 무방한가요? 0 댓글 댓글 1개 정렬 기준 날짜 투표수 imjaeki 2022년 04월 27일 03:01 교수님 답변 드립니다. 무엇으로 하든 (2)번에서 구한 공기가열기의 가열량으로 하시면 됩니다. 즉, (2)번에서 공기가열기의 가열량은 41.67kW로 구하고 온수량은 40.5kw로 계산하시면 안됩니다. 감사합니다. 임재기 0 댓글을 남기려면 로그인하세요. 원하는 것을 찾지 못하셨나요? 질문하기
댓글
답변 드립니다.
무엇으로 하든 (2)번에서 구한 공기가열기의 가열량으로 하시면 됩니다.
즉, (2)번에서 공기가열기의 가열량은 41.67kW로 구하고 온수량은 40.5kw로 계산하시면 안됩니다.
감사합니다.
임재기