qc 공기 냉각기 구할때 tab reybel 2022년 04월 26일 08:21 공유 질문1 2017년 2회 1번문제 tc 구할때는 tab를 a실 b실 입구쪽 송풍량 대입 되어있고 2012년 1회 9번문제 tc 구할땐 tab를 a실 b실 출구(환기)쪽 송풍량 대입 되어 있습니다. 어떤게 맞습니까??? 0 댓글 댓글 2개 정렬 기준 날짜 투표수 imjaeki 2022년 04월 27일 03:19 (편집된 시간 2022년 04월 27일 03:22) 교수님 답변 드립니다. 2017년 2회 1번문제는 급기량 8000이 그대로 환기덕트로 나와서 배기송풍기로 1500을 배기하고 6500을 공조기 쪽으로 보내므로 입구쪽 송풍량으로 계산한 것입니다. 교재의 참고 그림을 보셨다면 아실 수 있었을 것입니다. 2012년 1회 9번문제는 송풍량이 각실에 들어간 후 일부가 빠져나간 후에(일반적으로 화장실 배기로 빠져나갑니다) 나머지 2500과 1500만 환기덕트로 나오는 시스템이므로 2500과 1500으로 계산 한 것입니다. 즉, 2017년 2회 1번문제는 각 실에서 빠저나가는 풍량이 없고 최종적으로 배기송풍기에서 송풍량의 일부를 배기하는 시스템 인 것입니다. 감사합니다. 임재기 1 reybel 2022년 04월 27일 09:34 그런거였군요! _ _)꾸벅 감사합니다. 0 댓글을 남기려면 로그인하세요. 원하는 것을 찾지 못하셨나요? 질문하기
댓글
답변 드립니다.
2017년 2회 1번문제는 급기량 8000이 그대로 환기덕트로 나와서 배기송풍기로 1500을 배기하고 6500을 공조기 쪽으로 보내므로 입구쪽 송풍량으로 계산한 것입니다. 교재의 참고 그림을 보셨다면 아실 수 있었을 것입니다.
2012년 1회 9번문제는 송풍량이 각실에 들어간 후 일부가 빠져나간 후에(일반적으로 화장실 배기로 빠져나갑니다) 나머지 2500과 1500만 환기덕트로 나오는 시스템이므로 2500과 1500으로 계산 한 것입니다.
즉, 2017년 2회 1번문제는 각 실에서 빠저나가는 풍량이 없고 최종적으로 배기송풍기에서 송풍량의 일부를 배기하는 시스템 인 것입니다.
감사합니다.
임재기
그런거였군요! _ _)꾸벅 감사합니다.
댓글을 남기려면 로그인하세요.