06년 9월 3번

안녕하세요 강사님 강의 듣고 혼자 풓다가 궁금한점이 있어서 질문드리게 되었습니다 

소문제 2번에서 양정 구할떄 에어벤트/9.8 더해주지 않은이유가

에어벤트 압력 20kpa은 h가 감당하고 있으므로 펌프 양정 구할때 더해주지 않은건가요 ?

0

댓글

댓글 1개
날짜 투표수
  • 답변 드립니다.

    1. 순환배관에서  펌프의 양정은  마찰손실 수두로만 이루어 집니다.

    2. 이문제에서 에어밴트의 압력과. B점의 압력은 펌프의 양정과 무관한 것입니다.

    즉, 배관에는 어느부분이든지  압력이 걸려 있습니다.  다만 에어밴트가 있는 부분의 배관에는 20kPa이 걸려 있을 뿐 입니다.  배관의 어느 부분에 얼마의 압력이 걸려 있든지 순환배관인 경우는  펌프의 양정과 무관합니다. 

    실제로  유체의 흐름이 에어 밴트가 있는 위쪽으로는 통과하지 않기 때문이라고 생각하셔도 됩니다.

    감사합니다.

    임재기

    0

댓글을 남기려면 로그인하세요.

 

원하는 것을 찾지 못하셨나요?

질문하기