19년4월 19일 6번문제 질의 sim_m_g 업데이트 시간 2022년 04월 26일 14:51 공유 교수님 안녕하세요. 좋은 강의 잘듣고 있습니다. (1) 번에 q= (5*3+3*3+4*3)*1.2*1.3 처럼 열손실과 여유율을 부여하지 않는 이유가 궁금합니다. 최종적인 순환량을 구할때, 손실과 여유율을 고려하는것이 아닌, 오롯이 방열기의 용량으로만 결정이 되나요 ? 0 댓글 댓글 3개 정렬 기준 날짜 투표수 imjaeki 2022년 04월 27일 04:07 (편집된 시간 2022년 04월 27일 04:24) 교수님 답변 드립니다. 1. 1.2가 배관열손실 20%를 반영한 것이고, 1.3은 예열부하 30%를 반영한 것입니다. 2. 방열기 용량 = (5*3+3*3+4*3) = 5*3+3*3+4*3) *1 배관손실 = (5*3+3*3+4*3) *0.2 예열부하 = { (5*3+3*3+4*3) *1+(5*3+3*3+4*3)*0.2 } *0.3 q= (5*3+3*3+4*3)*1 + (5*3+3*3+4*3)*0.2 + {(5*3+3*3+4*3)*1+(5*3+3*3+4*3)*0.2 } *0.3 = (5*3+3*3+4*3) *(1+0.2) + {(5*3+3*3+4*3)*(1+0.2)} *0.3 = (5*3+3*3+4*3) *(1.2) + {(5*3+3*3+4*3) *(1.2)} *0.3 = {(5*3+3*3+4*3) *(1.2)}*1 + {(5*3+3*3+4*3) *(1.2)} *0.3 = {(5*3+3*3+4*3) *(1.2)}*(1+0.3) = {(5*3+3*3+4*3) *1.2)}*(1.3) = (5*3+3*3+4*3) *1.2*1.3 정리하면 보일러 용량 = 방열기용량 + 방열기용량 x 0.2 + (방열기용량+방열기용량 x 0.2) x 0.3 = 방열기용량 x 1 + 방열기용량 x 0.2 + (방열기용량 x 1+방열기용량 x 0.2) x 0.3 = 방열기용량 x (1+0.2) + 방열기용량 x (1+0.2) x 0.3 = 방열기용량 x (1.2) + 방열기용량 x (1.2 )x 0.3 = 방열기용량 x (1.2) x 1 + 방열기용량 x (1.2) x 0.3 = {방열기용량 x (1.2)} x (1+0.3) = 방열기용량 x 1.2 x 1.3 감사합니다. 임재기 0 sim_m_g 2022년 04월 27일 13:55 질문에 오류가 있었던것 같습니다. 온수 순환량을 구할때,. q= (5*3+3*3+4*3)*1.2*1.3로 구하는 것이 아닌 q= (5*3+3*3+4*3)로 구하는 이유가 궁금합니다! 0 imjaeki 2022년 04월 28일 06:49 (편집된 시간 2022년 04월 28일 07:00) 교수님 답변 드립니다. 문제에서 주어진 온도차가 방열기 출입구의 온수온도차로 주어졌기 때문입니다. 만약 주어진 온도차가 보일러 출입구의 온수온도차로 주어진다면 질문하신 것 처럼 q= (5*3+3*3+4*3)*1.2*1.3으로 구하시면 됩니다. 추가질문을 댓글형식으로 올리시면 제가 못보고 지나갈 수 있습니다. 새로운 질문으로 올려주시면 빠뜨리지 않고 답변 드릴 수 있습니다. 감사합니다. 임재기 0 댓글을 남기려면 로그인하세요. 원하는 것을 찾지 못하셨나요? 질문하기
댓글
답변 드립니다.
1. 1.2가 배관열손실 20%를 반영한 것이고, 1.3은 예열부하 30%를 반영한 것입니다.
2. 방열기 용량 = (5*3+3*3+4*3) = 5*3+3*3+4*3) *1
배관손실 = (5*3+3*3+4*3) *0.2
예열부하 = { (5*3+3*3+4*3) *1+(5*3+3*3+4*3)*0.2 } *0.3
q= (5*3+3*3+4*3)*1 + (5*3+3*3+4*3)*0.2 + {(5*3+3*3+4*3)*1+(5*3+3*3+4*3)*0.2 } *0.3
= (5*3+3*3+4*3) *(1+0.2) + {(5*3+3*3+4*3)*(1+0.2)} *0.3
= (5*3+3*3+4*3) *(1.2) + {(5*3+3*3+4*3) *(1.2)} *0.3
= {(5*3+3*3+4*3) *(1.2)}*1 + {(5*3+3*3+4*3) *(1.2)} *0.3
= {(5*3+3*3+4*3) *(1.2)}*(1+0.3)
= {(5*3+3*3+4*3) *1.2)}*(1.3)
= (5*3+3*3+4*3) *1.2*1.3
정리하면
보일러 용량 = 방열기용량 + 방열기용량 x 0.2 + (방열기용량+방열기용량 x 0.2) x 0.3
= 방열기용량 x 1 + 방열기용량 x 0.2 + (방열기용량 x 1+방열기용량 x 0.2) x 0.3
= 방열기용량 x (1+0.2) + 방열기용량 x (1+0.2) x 0.3
= 방열기용량 x (1.2) + 방열기용량 x (1.2 )x 0.3
= 방열기용량 x (1.2) x 1 + 방열기용량 x (1.2) x 0.3
= {방열기용량 x (1.2)} x (1+0.3)
= 방열기용량 x 1.2 x 1.3
감사합니다.
임재기
질문에 오류가 있었던것 같습니다.
온수 순환량을 구할때,. q= (5*3+3*3+4*3)*1.2*1.3로 구하는 것이 아닌
q= (5*3+3*3+4*3)로 구하는 이유가 궁금합니다!
답변 드립니다.
문제에서 주어진 온도차가 방열기 출입구의 온수온도차로 주어졌기 때문입니다.
만약 주어진 온도차가 보일러 출입구의 온수온도차로 주어진다면 질문하신 것 처럼 q= (5*3+3*3+4*3)*1.2*1.3으로 구하시면 됩니다.
추가질문을 댓글형식으로 올리시면 제가 못보고 지나갈 수 있습니다. 새로운 질문으로 올려주시면 빠뜨리지 않고 답변 드릴 수 있습니다.
감사합니다.
임재기
댓글을 남기려면 로그인하세요.