19년4월 19일 6번문제 질의

교수님 안녕하세요. 좋은 강의 잘듣고 있습니다.

(1) 번에 q= (5*3+3*3+4*3)*1.2*1.3 처럼 열손실과 여유율을 부여하지 않는 이유가 궁금합니다.

최종적인 순환량을 구할때, 손실과 여유율을 고려하는것이 아닌, 오롯이 방열기의 용량으로만 결정이 되나요 ? 

0

댓글

댓글 3개
날짜 투표수
  • 답변 드립니다.

    1. 1.2가 배관열손실 20%를 반영한 것이고, 1.3은 예열부하 30%를 반영한 것입니다.

    2. 방열기 용량 =  (5*3+3*3+4*3) = 5*3+3*3+4*3) *1

        배관손실 =  (5*3+3*3+4*3) *0.2

        예열부하 =  { (5*3+3*3+4*3) *1+(5*3+3*3+4*3)*0.2 } *0.3

        q= (5*3+3*3+4*3)*1 + (5*3+3*3+4*3)*0.2 +  {(5*3+3*3+4*3)*1+(5*3+3*3+4*3)*0.2 } *0.3

          = (5*3+3*3+4*3) *(1+0.2) + {(5*3+3*3+4*3)*(1+0.2)} *0.3

          = (5*3+3*3+4*3) *(1.2) + {(5*3+3*3+4*3) *(1.2)} *0.3

          =  {(5*3+3*3+4*3) *(1.2)}*1 + {(5*3+3*3+4*3) *(1.2)} *0.3

          =  {(5*3+3*3+4*3) *(1.2)}*(1+0.3)

          =  {(5*3+3*3+4*3) *1.2)}*(1.3)

          =  (5*3+3*3+4*3) *1.2*1.3

    정리하면 

    보일러 용량 = 방열기용량 + 방열기용량 x 0.2 + (방열기용량+방열기용량 x 0.2) x 0.3

    = 방열기용량 x 1 + 방열기용량 x 0.2 + (방열기용량 x 1+방열기용량 x 0.2) x 0.3

    = 방열기용량 x (1+0.2) +  방열기용량 x (1+0.2) x 0.3

    = 방열기용량 x (1.2) +  방열기용량 x (1.2 )x 0.3

    = 방열기용량 x (1.2) x 1 +  방열기용량 x (1.2) x 0.3

    = {방열기용량  x (1.2)} x (1+0.3)

    = 방열기용량 x 1.2 x 1.3

    감사합니다.

    임재기

    0
  • 질문에 오류가 있었던것 같습니다. 

    온수 순환량을 구할때,. q= (5*3+3*3+4*3)*1.2*1.3로 구하는 것이 아닌 

    q= (5*3+3*3+4*3)로 구하는 이유가 궁금합니다!

    0
  • 답변 드립니다.

    문제에서 주어진 온도차가 방열기 출입구의 온수온도차로 주어졌기 때문입니다.

    만약  주어진 온도차가 보일러 출입구의 온수온도차로 주어진다면  질문하신 것 처럼                                      q= (5*3+3*3+4*3)*1.2*1.3으로 구하시면 됩니다.

    추가질문을 댓글형식으로 올리시면 제가 못보고 지나갈 수 있습니다. 새로운 질문으로 올려주시면 빠뜨리지 않고 답변 드릴 수 있습니다.

    감사합니다.

    임재기

    0

댓글을 남기려면 로그인하세요.

 