공조냉동실기 25년 2회차 13번문제 질문입니다 wwe7310 2026년 08월 17일 09:38 공유 소문제 ‘다’번 문제 질문입니다 오염계수 구할때 1/k=1/냉매열전다율 + m(두께/열전달율+오염계수+1/냉각수 열전달율) 이 공식도 기억이 나는데 여기서는 m을 안줘서 묶지 않고 다 풀어서 써도 되는 건가요? 그리고 냉각수와 냉매의 자리는 항상 괄호 안과 밖으로 고정인건가요 아니면 문제에서 주어진 열 전달율에 따라 자리를 바꾸어 줘야 하는 건가요? 0 댓글 댓글 1개 정렬 기준 날짜 투표수 imjaeki 2026년 08월 17일 13:01 (편집된 시간 2026년 08월 17일 13:02) 교수님 안녕하십니까?이패스코리아 임재기입니다.1.질문하신대로 이 문제에서는 내외면적비가 주어지지 않아 적용하지 않는 것이 맞습니다.2. 냉각수와 냉매의 자리는 문제에서 주어진 조건(열전달율 등)에 따라 자리를 바뀌는 것이 맞습니다. 이 문제처럼 내외면적비가 주어지지 않으면 자리가 바뀌어도 답은 같기 때문에 자리에 대한 의미가 없습니다. 다만 내외면적비가 주어지는 경우는 자리에 따라 값이 달라집니다. 항상 그런 것은 아니지만 특별한 말이 없고 단순히 열전달율만 주어지는 경우, 일반적으로 유속이 빠르면 열전달율이 큰 경우가 많으므로 열전달율이 큰 쪽이 내부에 흐르고 작은 쪽이 외부에 흐르는 것으로 결정합니다. 더 질문 있으면 말씀해 주세요.감사합니다.임재기 0 댓글을 남기려면 로그인하세요. 원하는 것을 찾지 못하셨나요? 질문하기
댓글
안녕하십니까?
이패스코리아 임재기입니다.
1.질문하신대로 이 문제에서는 내외면적비가 주어지지 않아 적용하지 않는 것이 맞습니다.
2. 냉각수와 냉매의 자리는 문제에서 주어진 조건(열전달율 등)에 따라 자리를 바뀌는 것이 맞습니다.
이 문제처럼 내외면적비가 주어지지 않으면 자리가 바뀌어도 답은 같기 때문에 자리에 대한 의미가
없습니다.
다만 내외면적비가 주어지는 경우는 자리에 따라 값이 달라집니다.
항상 그런 것은 아니지만 특별한 말이 없고 단순히 열전달율만 주어지는 경우, 일반적으로
유속이 빠르면 열전달율이 큰 경우가 많으므로 열전달율이 큰 쪽이 내부에 흐르고 작은 쪽이
외부에 흐르는 것으로 결정합니다.
더 질문 있으면 말씀해 주세요.
감사합니다.
임재기
댓글을 남기려면 로그인하세요.