887 보정계수

요약하자면 (2)번 가열량에서 (t2-t1) kt ->온도차에 곱해준다 (3)번 대수평균온도차구할때 출구공기에는 보정계수를곱해주고 입구공기에는 0이되든2가되든 보정계수를 곱하지않고 구해준다 라고 생각하면 되는것이죠?? 항상 감사합니다.
0

댓글

댓글 1개
날짜 투표수
  • 답변 드립니다.

    입구공기의 온도는 이미 결정된 것입니다. 즉 변하지 않는 온도입니다.

    출구 온도가 변하는 것인데   보정계수를 만든 사람이  출구온도에 보정계수를 곱하도록 만든 것이 아니라  (출구온도-입구온도)에 보정계수를 곱하도록 만들었다는 점입니다.

    열량구할 때   q = G.Cp.(t2-t1) x 보정계수  로 쉽게 구할 수 있도록 한 것 이라고 판단됩니다.

    그러나 보정된 출구공기온도를 구할 때는  입구공기온도 + 보정된 온도차 로 구해야 하는 것입니다.

    즉  t2' = t1 + .(t2-t1) x 보정계수  로 구해야 합니다.

    교재 오른쪽 밑에 있는 참고의  t2' 구하는 식을 보시면 이해 되실 것입니다.

    앞으로 모든 질문자 께서는  질문의 제목을  xxxx년 xx월 xx번  xxxxx(질문내용제목) 의 형식으로 올려주시면 다른 분들이 같은 질문을 중복하지 않고 효과적일 것 같습니다.

    감사합니다.

    임재기

    0

댓글을 남기려면 로그인하세요.

 

원하는 것을 찾지 못하셨나요?

질문하기