난방부하 계산시 방위계수 적용에 관해 궁금증이 생겨 질문드립니다 냉방부하 계산할때는 유리창에 상당외기온도차를 사용하지 않잖아요 그러면 난방부하 계산할때 외벽에 있는 유리창은 방위계수를 적용해야 하는지 안해야 하는지 헷갈려서 질문드립니다 문제에서 특별한 조건과 언급이 없는 일반적인 경우에 대해서 질문입니다
교수님 말씀처럼 다시 한번 찾아봤더니 다른 학원의 교재에는 비열을 생략한다는 말이 있었는데 교수님 교재에는 안 적혀있는게 맞았습니다 제가 새벽에 공부하면서 질문하다보니 혼동이 있었던 것 같습니다 다른 학원의 ㄱ ㅛ재에서도 물의 비열 4.2를 사용해서 질문을 남겨두었는데 아직 답변은 달리지 않은 상태입니다 아마 오타이지 않을까 싶습니다
댓글
안녕하십니까?
이패스코리아 임재기입니다.
방위계수는 겨울철 외벽 및 외벽에 설치된 유리창, 외벽에 설치된 문에 적용하는 것입니다.
따라서 질문하신 난방부하 계산할때 외벽에 있는 유리창은 방위계수를 적용해야 합니다.
감사합니다.
임재기
혹시 지난번에 질문하신 19년1회차 10번문제 질문에서
“10번문제 소문제 3번의 온수수량 구할때 문제에서 온수의 비열은 생략한다 라는 조건이 있는데” 라고 하신 질문의 조건을 찾으셨는지요?
아니면 잘못 올리신 질문이신지요?
알려주시면 감사하겠습니다.
감사합니다.
임재기
교수님 말씀처럼 다시 한번 찾아봤더니 다른 학원의 교재에는 비열을 생략한다는 말이 있었는데 교수님 교재에는 안 적혀있는게 맞았습니다 제가 새벽에 공부하면서 질문하다보니 혼동이 있었던 것 같습니다 다른 학원의 ㄱ ㅛ재에서도 물의 비열 4.2를 사용해서 질문을 남겨두었는데 아직 답변은 달리지 않은 상태입니다 아마 오타이지 않을까 싶습니다
수많은 학생들 질문에 답변해 주시는데 하나하나 다 기억하고 챙겨주셔서 감사합니다
댓글을 남기려면 로그인하세요.