14년 3회 2번

2번-(7)번 헌열부하의 합계를 구하는 부분에 외기부하가 왜 더해지지 않는지 알고 싶습니다 . 

문제 보기에 사람 수당 환기횟수가 주어졌는데 외기부하는  포함시켜주지 않아도 되나요?

그리고 재실 인원의 경우 코일의 열수와 비슷한 개념으로 자연수가 나와야 되서 올림또는 반올림처리해줘야되는게 아닌가요? (예를들어 18.2 --> 19인)

0

댓글

댓글 1개
날짜 투표수
  • 답변 드립니다.

    1.이 문제에서 외기부하를 구하라고 되어있지 않아서  외기부하를 구하지 않은 것입니다.

    그리고 송풍량계산은 실내부하로 계산하는 것이라고 55p 공부할 때 배운내용입니다.

    물론 외기부하까지 합해서 냉각코일 입출구 엔탈피차 또는 온도차로도 송풍량을 구할 수는 있지만 일반적으로 송풍량은 실내부하로 계산합니다 . 따라서 송풍량 계산시 외기부하는 필요하지 않습니다.

    2. 만약 사람수를 계산하라고 했다면  질문하신 것처럼 정수로 해야 맞습니다. 그러나 사람이 내는 열량을 계산 하는 것이므로 소수점이 맞습니다.  사무실에 사람이 근무 할 때 30분만 근무했다면  0.5인이 발생하는  열량만 인체부하가 되는 것입니다.

    관심있는 다른 분들도 보실 수 있도록 질문올리는 형식을 아래와 같이 통일하고자 합니다.

    xxxx년 xx월 xx번 xxxxx(질문제목 또는 질문내용 등) 

    감사합니다.

    임재기

    1

댓글을 남기려면 로그인하세요.

 