공조냉동실기 16년 2회차 7번문제 질문입니다 wwe7310 업데이트 시간 2026년 08월 26일 09:20 공유 문제에서 준 건구온도 20도 습구온도 10도에 해당하는 점을 습공기선도에 찍고 열수분비 2706지점의 연장선을 건구온도 20과 습구온도 10이 만나는 지점에 연결하고 소문제 1번에서 구한 절대습도를 제가 앞서 찍었떤 열수분비 선과 만나는 점에 찍어서 그 점의 엔탈피를 읽어서 소문제 2번을 풀면 안되는 건가요? 이렇게 해서 엔탈피를 찾아 선도를 읽었더니 46.2 정도가 나왔습니다 0 댓글 댓글 1개 정렬 기준 날짜 투표수 imjaeki 2026년 08월 28일 13:42 (편집된 시간 2026년 08월 28일 13:46) 교수님 안녕하십니까?이패스코리아 임재기입니다.어제는 26년도 2회 기출문제 강의 촬영으로 답변를 드리지 못했 답변이 늣은 점 죄송합니다.이 문제를 잘 읽어보시면 공기의 출구상태를 계산하시오. 라고 되어있습니다.즉, 출구상태의 값은 선도에서 읽는 것이 아니라 계산에 의해서 구해야 하는 문제입니다.그러나 만약 공기선도가 정확하고 열수분비 2706선 및 절대습도 0.0096선을 정확히 그렸다면 선도에서 읽은 엔탈피값도 같은 값이 나와야 하는 것이 맞습니다.16년도 문제를 풀 때 제가 사용한 공기선도는 포화도와 상대습도가 그려져 있는 선도를 사용했습니다.이 선도를 가지고 선도에서 열수분비 2706선 및 절대습도 0.0096선을 그어서 엔탈피 값을 읽으면45.3정도 읽을 수 있습니다.그런데 상대습도만 그려져 있는 공기선도를 사용하게 되면 h1 값이 29.2정도 읽히고, h2 값은46정도 읽을 수 있습니다.기존의 책들에 있는 선도를 사용했기 때문에 어떤 선도가 정확한 선도인지는 제가 확인할 수 없는 점 양해 바랍니다.결론적으로, 시험에서 주어진 공기선도를 이용하여 h1 및 x1 값을 읽고 h2와 x2 는 계산으로 구하면 됩니다.처음 공기선도에서 읽은 h1 및 x1 값은 읽는 사람마다 차이가 날 수 밖에 없기 때문에 약간의 오차는정답으로 인정해 준다고 산업인력공단으로 부터 답변을 들었습니다. 다만 그것이 어느 정도인지는알 수 없고 채점관들이 전문가들 이기 때문에 채점관들이 그 때 그 때 합리적으로 정하여 처리한다고 보면 될 것 같습니다.감사합니다.임재기 0 댓글을 남기려면 로그인하세요. 원하는 것을 찾지 못하셨나요? 질문하기
댓글
안녕하십니까?
이패스코리아 임재기입니다.
어제는 26년도 2회 기출문제 강의 촬영으로 답변를 드리지 못했 답변이 늣은 점 죄송합니다.
이 문제를 잘 읽어보시면 공기의 출구상태를 계산하시오. 라고 되어있습니다.
즉, 출구상태의 값은 선도에서 읽는 것이 아니라 계산에 의해서 구해야 하는 문제입니다.
그러나 만약 공기선도가 정확하고 열수분비 2706선 및 절대습도 0.0096선을 정확히 그렸다면
선도에서 읽은 엔탈피값도 같은 값이 나와야 하는 것이 맞습니다.
16년도 문제를 풀 때 제가 사용한 공기선도는 포화도와 상대습도가 그려져 있는 선도를 사용했습니다.
이 선도를 가지고 선도에서 열수분비 2706선 및 절대습도 0.0096선을 그어서 엔탈피 값을 읽으면
45.3정도 읽을 수 있습니다.
그런데 상대습도만 그려져 있는 공기선도를 사용하게 되면 h1 값이 29.2정도 읽히고, h2 값은
46정도 읽을 수 있습니다.
기존의 책들에 있는 선도를 사용했기 때문에 어떤 선도가 정확한 선도인지는 제가 확인할 수 없는 점
양해 바랍니다.
결론적으로, 시험에서 주어진 공기선도를 이용하여 h1 및 x1 값을 읽고 h2와 x2 는 계산으로 구하면
됩니다.
처음 공기선도에서 읽은 h1 및 x1 값은 읽는 사람마다 차이가 날 수 밖에 없기 때문에 약간의 오차는
정답으로 인정해 준다고 산업인력공단으로 부터 답변을 들었습니다. 다만 그것이 어느 정도인지는
알 수 없고 채점관들이 전문가들 이기 때문에 채점관들이 그 때 그 때 합리적으로 정하여 처리한다고 보면
될 것 같습니다.
감사합니다.
임재기
댓글을 남기려면 로그인하세요.