10년 4월 6번, 7번
1.안녕하세요 강사님 공부하다가 궁금한점이 있어서 질문드리게 되었습니다
만액식 증발기 문제에서 20년 4회 9번의 소문제 1번에서는 h1-h6을 냉동능력으로 보고 구했는데
이 문제에서도 h1-h5를 냉동능력으로 보고 cop를 구할순 없을까요 ?
안된다면 어떠한 이유에서 그런지 알고싶습니다 ,
2.문제에서 횡형 쉘 앤드 로핀 튜브라서 냉매가 관 외부로 흐르고 냉각수가 관 내부로 흐르는 것이라고 참고에 있는데 혹시 이런걸 잘 모른다면
21년 3회 10번처럼 일반적으로 열전달율이 큰게 관 내부, 작은것이 관 외부로 흐르는 것 이라고 생각해도 될까요 ?
다른 비슷한 문제도 찾아보니 플레이트 핀 코일도 열전달률이 큰것이 관 내부로 흐르던데
아니면 제가 플레이트 핀 코일은 냉매는 관 내부로 흐르고 공기는 관 외부로 흐른다 이런것을 암기하고 있어야 하는지 궁금해서 질문드리게 되었습니다
0
댓글
답변 드립니다.
1. 계산 결과는 같으므로 질문하신 식으로 구해도 됩니다.
그런데 질문하신 것 처럼 식을 세우면 혹시 감점이 될 수도 있습니다.
증발과정은 h1-h6 또는 h1-h7 이기 때문입니다.
h6=h5 이기 때문에 h1-h5를 냉동능력으로 보고 cop를 구할 수는 있지만 h5는 엄밀히 말하면 증발기 입구 점이 아니기 때문에 혹시 채점관이 감점을 줄 수도 있습니다.
2. 일반적으로 열전달율이 큰게 관 내부, 작은것이 관 외부로 흐르는 것 이라고 생각해도 됩니다.
그러나 열전달이 큰 이유는 유속이 빠르기 때문입니다. 즉 관 내부로 흐르는 유체의 유속이 관 외부로 흐르는 유체의 유속보다 빠르기 때문에 열전달율이 큰 것입니다.
참고로 응축기의 경우는 증발기와 달리 셀앤드튜브 응축기에서 냉매는 관 외부로 흐르고, 관 내부는 냉각수가 흐르는 형식으로 이루어 집니다.
그리고 질문 올리는 형식을 아래와 같이 통일하여 다른 분들도 쉽게 찾아볼 수 있게 하려고 합니다. 협조해 주시면 감사하겠습니다.
xxxx년 xx월 xx번 xxxxx(질문제목 또는 질문내용 등)
감사합니다.
임재기
댓글을 남기려면 로그인하세요.