공조냉동실기 25년 2회차 8번문제 질문입니다 wwe7310 2026년 09월 01일 03:57 공유 높이차에 의한 정압강하 구할때 p=r(감마) x h 이 공식으로 구하면 안되는 건가요? 정압강하여서 감마를 로우 x g 로 고쳐서 푸는 건가요? 그러면 p=감마 x h는 정압이 아니고 전압손실 구하는 공식인가요? 0 댓글 댓글 1개 정렬 기준 날짜 투표수 imjaeki 2026년 09월 01일 13:07 교수님 안녕하십니까?이패스코리아 임재기입니다.p=r(감마) x h 공식으로 구하면 됩니다.문제에서 R-22냉매의 비중량 r(감마) 가 주어지지 않아서 r(감마) = 로우 x g 이기 때문에P = 로우 x g x h 로 구한 것입니다.감사합니다.임재기 0 댓글을 남기려면 로그인하세요. 원하는 것을 찾지 못하셨나요? 질문하기
댓글
안녕하십니까?
이패스코리아 임재기입니다.
p=r(감마) x h 공식으로 구하면 됩니다.
문제에서 R-22냉매의 비중량 r(감마) 가 주어지지 않아서 r(감마) = 로우 x g 이기 때문에
P = 로우 x g x h 로 구한 것입니다.
감사합니다.
임재기
댓글을 남기려면 로그인하세요.