15년 2회 10과 14년 2회 6의 외기부하
15년 2회 10-4의 경우 외기부하에는 예열외기부하, 예냉외기부하도 포함시킨다고 하셨는데 그래서 q=Go(h1-h2)였습니다.
그렇다면 14년 2회 6-4 또한 외기부하를 구한다면 q=Go(hf-ha)가 되어 열평형식 G(hd-ha)=Go(hf-ha)가 맞는게 아닌지 궁금합니다.
혹시 이 경우는 냉각이기 때문에 다른건가요? 아니면 F → E 과정은 외기부하에 포함되지 않는건가요?
0
댓글
답변 드립니다.
외기가 전열교환기에서의 열교환된(냉각된) 열량은 공조기에서 냉각해야 하는 열량이 아니므로 공조기가 감당해야 하는 외기부하가 아닙니다.
그리고 열평형식은 외기부하와 관계없는 것입니다
열평형식은 D점(혼합점)의 에너지는 E점 + A점의 에너지 인것입니다.
그리고 질문 올리는 형식을 아래와 같이 통일하여 다른 분들도 쉽게 찾아볼 수 있게 하려고 합니다. 협조해 주시면 감사하겠습니다.
xxxx년 xx월 xx번 xxxxx(질문제목 또는 질문내용 등)
감사합니다.