공조냉동실기 25년 2회차 8번문제 추가질문입니다

저번 답변에서 소문제 1번 압력강하 구할때 P=감마X h 로 풀어도 된다라고 답변받았는데 이 문제에서는 감마 값을 안 알려줘서 감마를 로우xg로 푼다라고 하셨는데 감마값이 문제에서 따로 주지 않아도 9.8KN/m^3 아닌가요? 공기의 밀도처럼 굳이 문제에서 주지 않아도  9.8KN/m^3 이라고 생각하고 다른 회차의 다른 문제에서 압력강하 구할때도 문제에서 따로 주지 않아도 감마를  9.8KN/m^3로  풀었는데 왜 이 문제에서는 그렇게 하지 않는지가 궁금합니다 kpa를 m단위로 바꿀때는 감마값 9.8KN/m^3 을 문제에서 따로 주지 않아도 나눠서 kpa를 m단위로 바꾸는 것 처럼요

0

댓글

댓글 1개
날짜 투표수
  • 안녕하십니까?

    이패스코리아 임재기입니다.

    물의 비중량은 9.8kN/m^3 이 맞습니다.

    이 문제는 R-22 냉매의 압력강하를 구하는 것이므로 비중량도 R-22냉매의 비중량을 적용해야 

    하는 것입니다.

    감사합니다.

    임재기

    0

댓글을 남기려면 로그인하세요.

 

원하는 것을 찾지 못하셨나요?

질문하기