20년 3회 2번

안녕하세요

20년 3회 2번 흡수식냉동기 문제

(2) 응축기, 흡수기 열랑

구할때 냉매 순환량 곱하지 않고 엔탈피 차이로만 정답을 도출해 내어도 되나요?

예) 응축기 열랑 = h3'-h3(kJ/kg)

답변 부탁 드립니다 감사합니다.

0

댓글

댓글 1개
날짜 투표수
  • 답변 드립니다.

    문제에서 냉매 1kg당 응축기 열량, 흡수기 열량을 구하라고 되어있다면  질문하신대로 구해도 됩니다.

    그런데  문제를 읽어보시면 증발기가  1RT의 능력을 갖도록 하기 위한 각 물음에 답하도록 되어 있으므로 1RT에 해당하는 냉매량을 곱해 주어야 총 응축기 열량, 총 흡수기 열량이 되는 것입니다. 따라서 교재의 풀이처럼 풀어야 합니다.

    그리고  질문 올리는 형식을 아래와 같이 통일하여 다른 분들도 쉽게 찾아볼 수 있게 하려고 합니다. 협조해 주시면 감사하겠습니다.

    xxxx년 xx월 OO번 OOOOOO(질문제목 또는 질문내용 등) 

    감사합니다.