2단압축 1단팽창 몇가지 질문입니다.

1. 2단압축 1단팽창 사이클에서 고단측 냉매량을 구하라는 문제가 주어질 때 압축효율이 있으면 실제엔탈피 h2'를 구해서 Gh를 구하지 않습니까? 그 후에 만약 저단측 압축기 동력을 구하라고 하면            Gl(h2-h1)/효율, Gl(h2'-h1) 즉 이론값에서 효율 나눠주는 풀이, 구한 실제엔탈피를 이용하고 효율은 안나눠주는 풀이가 모두 정답일까요?

2.같은 사이클에서 만약 COP만을 구하라는 문제가 주어지면 분모에 (Gl(h2-h1)/효율 + Gh(h4-h3)/효율) 을 넣는 것과 (Gl(h2'-h1)+Gh(h4-h3))을 넣는 것도 동일한가요?

3.기계효율,압축효율이 모두 주어졌을 때 실제엔탈피는 ( (h2-h1)/기계효율×압축효율)+h1 으로 구해지는게 맞는것이지요?

0

댓글

댓글 1개
날짜 투표수
  • 답변 드립니다.

    1.저단측 압축기 동력을 구하라고 하면 Gl(h2-h1)/압축효율, Gl(h2'-h1) 즉 이론값에서 효율 나눠주는 풀이와  계산하여 구한 실제엔탈피를 이용하고 압축효율은 안 나눠주는 풀이 모두 정답입니다. 실제로 계산해 보시면 똑같습니다.

    2.같은 사이클의  COP를 구하라는 문제에서 분모에 (Gl(h2-h1)/압축효율 + Gh(h4-h3)/압축효율) 을 넣는 것과 (Gl(h2'-h1)+Gh(h4-h3))을 넣는 것은 당연히 동일 할 수가 없습니다.

    왜냐하면 질문에 올려주신  Gh(h4-h3)/압축효율  과 Gh(h4-h3)는  엄연히 다르기 때문입니다.

    따라서 COP를 구하는 식은 분모에  (Gl(h2-h1)/압축효율 + Gh(h4-h3)/압축효율) 을 넣든지,  (Gl(h2'-h1)+Gh(h4'-h3))을 넣으면 됩니다.

    질문 올리는 형식을 아래와 같이 통일하여 다른 분들도 쉽게 찾아볼 수 있게 하려고 합니다. 협조해 주시면 감사하겠습니다.

    xxxx년 xx월 OO번 OOOOOO(질문제목 또는 질문내용 등) 

    감사합니다.

    임재기