13년 7월 1번 le2hwan 2022년 04월 30일 07:48 공유 안녕하세요 강사님 공부하다가 궁금한점이 있어서 질문드리게 되었습니다 이 문제에서 냉매순환량을 구할때 G(h2-h1) = 7 로 하면 안되는 이유가 있을까요? 이렇게 구한것이 7kw는 실제 축동력이고 G(h2-h1)는 이론축동력이라서 안되는건가요 ? 0 댓글 댓글 1개 정렬 기준 날짜 투표수 imjaeki 2022년 05월 01일 11:08 교수님 답변 드립니다. G(h2-h1) = 7 로 하면 안되는 이유는 문제에서 주어진 7kw는 실제 축동력이고 G(h2-h1)는 단열압축 냉매동력이기 때문입니다. 그리고 질문 올리는 형식을 아래와 같이 통일하여 다른 분들도 쉽게 찾아볼 수 있게 하려고 합니다. 협조해 주시면 감사하겠습니다. xxxx년 xx월 OO번 OOOOOO(질문제목 또는 질문내용 등) 감사합니다. 임재기 0 댓글을 남기려면 로그인하세요. 원하는 것을 찾지 못하셨나요? 질문하기
댓글
답변 드립니다.
G(h2-h1) = 7 로 하면 안되는 이유는 문제에서 주어진 7kw는 실제 축동력이고 G(h2-h1)는 단열압축 냉매동력이기 때문입니다.
그리고 질문 올리는 형식을 아래와 같이 통일하여 다른 분들도 쉽게 찾아볼 수 있게 하려고 합니다. 협조해 주시면 감사하겠습니다.
xxxx년 xx월 OO번 OOOOOO(질문제목 또는 질문내용 등)
감사합니다.
임재기
댓글을 남기려면 로그인하세요.