[25년 2회 문제 6] '다'번에서의 풀이 다른 한가지 더 통용되나요?

안녕하세요. 교수님.

아래 사진과 같은 문제에서 다 바이패스 냉매순환량 구하는 공식에서 Gl[kg/s]구하는 공식은 Qe/(272.7-67.1)로 구해서 하면 안되나요?

 

계산기를 뚜드려보니까 '다'의 답은 0.0155까지는 나오는데 교수님이 풀어주신 답은 0.01548이고 제가 계산한 것은 0.01556나옵니다. 제 계산식은 0.0641-10/(272.7-67.1)입니다.

아주 약간 차이 있습니다. 혹시 제가 푼 방법도 맞나 싶어서 확인차 여쭙니다.

 

다른 풀이들에서는 보통 ‘또는'이라면서 2가지 이상의 풀이법을 설명해주시는데 이 문제는 안 나와있어서 제가 푼 게 정석 풀이법이 아닌건지 괜찮은건지 궁금하여 질문드립니다.

 

감사합니다.

0

댓글

댓글 1개
날짜 투표수
  • 안녕하십니까?

    이패스코리아 임재기입니다.

    질문하신 대로 

    바이패스 냉매순환량 구할 때  Gl = Qe/(272.7-67.1)로 구해서 적용해도 됩니다.

    더 질문 있으면 말씀해 주세요.

    감사합니다.

    임재기

    0

댓글을 남기려면 로그인하세요.

 

원하는 것을 찾지 못하셨나요?

질문하기