21년 실기 2회 9번 질문드립니다!
(2) 공기냉각기의 유량을 구하시오. << 이 과정에서 생긴 궁금증입니다!
습공기 선도를 모두 작성하여 point 4 (공기냉각기 직전) 의 건구온도가 28.1도 임을,
point 5 (공기냉각기 직후) 의 건구온도가 15도 임을 계산하였습니다.
이제 중요한 개념이 '공기냉각기를 통과하며 공기가 가해진 열량 = 이 과정에서 냉수가 잃은 열량' 으로 하여
(공기측) rho Q h차이 = (냉수측) G C 온도차이 << 이렇게 계산하게 되는데,
저는 이 공기측의 엔탈피 차이를 Cp * 공기온도차이 로 하였는데, 정풀이는 선도에서 읽은 엔탈피의 차이로 계산하였고, 이렇게 구한 두 답의 차이가 커서 질문드립니다.
Cp * 공기온도차이 로 엔탈피 차이를 대체할 수 없는 이유가 이 공기냉각기 통과 과정이
절대습도변화를 수반하는 과정이기 때문인가요??
공기선도상에서 가로로만 이동하는게 아닌, 습도변화를 포함한 대각선 과정이기 때문에 선도에서 h값을 읽어야하는지 궁금해서 질문드립니다!
배움이 깊지가 못해 번거로운 질문을 드리는 점 죄송합니다,,ㅠㅠ
0
댓글
답변 드립니다.
강의에서 설명드린 내용입니다.
질문에 올리신 대로 Cp * 공기온도차이 로 엔탈피 차이를 대체할 수 없는 이유가 이 공기냉각기 통과 과정이 절대습도변화를 수반하는 과정이기 때문이 맞습니다.
공기선도상에서 가로로만 이동하는게 아닌, 습도변화를 포함한 대각선 과정이기 때문에 선도에서 h값을 읽어야하는 것이 맞습니다.
질문 올리는 형식을 아래와 같이 통일하여 다른 분들도 쉽게 찾아볼 수 있게 하려고 합니다. 협조해 주시면 감사하겠습니다.
xxxx년 xx월 OO번 OOOOOO(질문제목 또는 질문내용 등)
감사합니다.
임재기