21년 실기 3회 2번 질문드립니다!

풀이 중 참고부분에  내벽 / 내벽의 문 / 내벽의 창문에는 원칙적으로 방위계수를 적용하지 않으나,

방위계수가 주어지는 경우에는 적용해야 한다고 되어있습니다.

 

해당 풀이에서 방위계수 k를 적용하지 않은 부분은  

(1) 문항의  문의 난방부하 (문은 북쪽에 자리함)

(3) 문항의 내벽 (내벽도 북쪽에 자리함)  

뿐이고, 나머지는 모두 방위계수를 계산에 포함시켰습니다.

 

다만,  북쪽으로에 대한 방위계수 1.2가 문제에서 주어져있기 때문에

참고에 쓰여진 대로  주어진 방위계수를 계산에 포함시켜야한다고 판단했는데,  판단기준이 무엇인지 궁금합니다.

 

또한,  해당 그림을 보면  실내의 북쪽에복도,  실내의 동쪽에 인접실이 자리하고있는데,

만약 조건 7.  다른방과 동일온도로 난방한다. << 이 조건이 없으면 인접실과 실내 사이의 온도차이가 존재하므로  이 경우에는  내벽체의 난방부하 계산 시  복도와의 + 인접실과의  난방부하를 모두 계산시켜야 하는것인지 궁금합니다!

 

번거로운 질문일텐데 죄송합니다,,

0

댓글

댓글 1개
날짜 투표수
  • 답변 드립니다.

    1. 문제에서 주어진 북쪽 방위계수 1.2는 북쪽 외벽에 대한 방위계수 입니다.  따라서 이 문제에서는 내벽의 방위계수가 주어지지 않은 것입니다.

    내벽의 방위계수는 원칙적으로 적용하는 것이 아니지만  주어진다면  동서남북 방위와 관계 없이 내벽 방위계수 라고 1개만 주어집니다.  즉 내벽은  방위와 관계없이 내벽 방위계수라고 주어진 값 1개로 전체 방위에 대하여 적용하는 것입니다. 

    2.만약 조건 7.  다른방과 동일온도로 난방한다. << 이 조건이 없으면 인접실과 실내 사이의 온도차이가 존재하므로  이 경우에는  내벽체의 난방부하 계산 시  복도와의 + 인접실과의  난방부하를 모두 계산시켜야 하는것이 맞습니다.

    질문 올리는 형식을 아래와 같이 통일하여 다른 분들도 쉽게 찾아볼 수 있게 하려고 합니다. 협조해 주시면 감사하겠습니다.

    xxxx년 xx월 OO번 OOOOOO(질문제목 또는 질문내용 등) 

    감사합니다.