실기 출제예상문제(2장) 1,2번

안녕하세요 제2장 냉동공학 질문드립니다.

1번 문제에서 (2) 단위가 RT가 안나옵니다

5000kg/h * (400-230) 에서 kg/h→kg/s를 바꺼서 분자에 3600곱하는건 이해 가는데

1RT=3.86KW 분모에 RT 분자에 KW로 정리하면

kg * RT / KJ 이렇게 남는데 어디서 잘못된걸까요?

 

2번문제에선

(1) 이론 피스톤 토출량계산 풀이에서 회전수(4) * 60

이 60은 어디서 나왔을까요? 그리고 최종 단위가 M3/h인데 ppm은 변환하면 mg/l라서 단위가 안맞습니다.

 

(2)1번 문제 냉동능력이랑 같은데 풀이를 보면 g(h1-h4) 뒤에 비체적,체적효율등등 식이 나오는데

이식으로 풀어야하나요?

 

(4)성적계수 푸는 방식을 문제1번 성적계수처럼 풀면 안되나요? 답이 다르더라구요.

증발열량/압축열량으로 풀면 561-452/ 603-561

 

개념강의를 동강으로 듣고 복습을 했으나 아직 많이 부족합니다.

기초적인 질문일수도 있으나 학습하면서 질문수를 줄여나갈수 있도록 노력하겠습니다.

감사합니다.

 

0

댓글

댓글 1개
날짜 투표수
  • 안녕하십니까?

    이패스코리아 임재기입니다.

    1. kJ/s = kW 입니다. 따라서 3.86으로 나누면 RT가 되는 것입니다.

    2.PPM은 단위가 mg/l 라고 하셨는데 PPM은 단위가 없는 것입니다.

       1/1000000 이라는 의미이며, 1000000개 중의 1개 또는 1000000 kg 중의 1kg 등으로 표현되는

       것이므로 단위가 없습니다.(강의에서 여러번 설명드린 내용입니다.)

       주어진 회전수가 rpm(분당회전수) 이라서 단위를 m3/h로 맞추기 위해 60을 곱한 것입니다.

    3.실제 냉매량을 구하기 위해 비체적,체적효율을 적용한 것입니다.

    4. 2번은 압축효율, 기계효율이 주어졌으므로 이 효율을 적용한 실제 성적계수를 구해야 하기 

      때문에 다른 것입니다.

    더 질문 있으면 말씀해 주세요.

    감사합니다.

    임재기