[24년 2회 12번] 차번 조명부하 구할 때 형광등 발열량 1.2 왜 안 곱해주는지 궁금해요. as0486748 업데이트 시간 2026년 09월 29일 02:10 공유 안녕하세요.교수님 교재 이패스 임재기의 공조냉동기계기사 실기2, p. 567 이 문제에서 차번의 조명부하 구할 때 형광등 안정기 발열량 1.2를 왜 안 곱하는지 궁금합니다.이 1.2도 계수인가요? 그래서 문제 조건으로 인해 안 구해진건가요? 0 댓글 댓글 1개 정렬 기준 날짜 투표수 imjaeki 2026년 09월 29일 18:32 교수님 안녕하십니까?이패스코리아 임재기입니다.질문하신대로 1.2는 안정기의 발열량을 고려한 계수입니다. 그래서 문제 조건으로 인해 안 곱한 것이 맞습니다.문제에서 차. 조명부하 (W) (단, 계수는 고려하지 않는다.) 라고 되어있습니다.즉, 형광등 조명부하 구할 때 적용하는 계수(1.2)는 고려하지 않는다는 것입니다.그래서 1.2를 안곱한 것입니다.더 질문 있으면 말씀해 주세요.감사합니다.임재기 1 댓글을 남기려면 로그인하세요. 원하는 것을 찾지 못하셨나요? 질문하기
댓글
안녕하십니까?
이패스코리아 임재기입니다.
질문하신대로 1.2는 안정기의 발열량을 고려한 계수입니다.
그래서 문제 조건으로 인해 안 곱한 것이 맞습니다.
문제에서 차. 조명부하 (W) (단, 계수는 고려하지 않는다.) 라고 되어있습니다.
즉, 형광등 조명부하 구할 때 적용하는 계수(1.2)는 고려하지 않는다는 것입니다.
그래서 1.2를 안곱한 것입니다.
더 질문 있으면 말씀해 주세요.
감사합니다.
임재기