[23년 1회 2번] 출입문 부하를 따로 구하는 문제가 없으면 내벽체부하구할 때 합산하나요?
안녕하세요. 교수님.
교재는 딱히 필요없는 것 같고 단순 질문 드립니다.
문제 풀다가 문득 궁금증이 생겼는데 이 사진 속 문제에서는 (3)번으로 출입문 부하만을 따로 구하는 항목이 있는데요.
만약 출입문 부하를 구하란 말이나 소문제같은 게 따로 없다면 내벽체부하를 구할 때 합산해줘야하나요?
예를 들어 만약 이 문제에서 출입문 부하를 따로 구하라는 얘기가 없을 때((3)번 문제가 없을 때) (2)번의 서쪽과 북쪽 벽체를 통한 부하계산 결과값에는 해당 벽체에 있는 모든 출입문 부하값도 포함돼야 정답처리가 되는건가요?
또, 내벽부하를 구하고 출입문 부하도 따로 풀이내용에 정확히 써서 구해서 (2)의 답을 적을 때 출입문 부하를 제외한 내벽을 통한 부하결과값만 적어도 정답처리될까요?
자꾸 이런 내용에 대해 헷갈려서 여쭤봅니다. 문은 문이고 벽체는 벽체라서 문과 벽체는 다른데 용어와 실물도 다른데 참… 계산과정에서 참 헷갈리네요. 기계공학이나 열역학 관점에서 보면 문도 벽체의 한 종류로 보는 뭐 그런건가요?
만약 출입문 부하를 구하는 내용이 따로 문제에서 나오지 않거나 조건으로 주어지지 않는다면 좀 더 친절하게 문제에서 정확한 요구를 해주면 좋을 것 같다는 얘기를 한국산업인력공단에 전하고 싶습니다.
감사합니다.

0
댓글
안녕하십니까?
이패스코리아 임재기입니다.
질문하신대로 출입문 또는 유리창의 부하를 합해야 하는지에 대해 혼동되는 부분이 있어서
산업인력관리공단에 문제를 명확하게 출제해 달라고 여러번 제안을 드렸습니다.
그래서그런지 최근에는 출입문 또는 창문 부하를 별도로 구하라고 출제되고 있습니다.
그러나 그렇지 않은 경우도 있으니 정리해서 말씀 드립니다.
벽체 부하를 구하라고 되어있고 그 벽체에 설치된 출입문 또는 창문에 대해 아무 말이 없으면
출입문 및 창문의 부하도 포함하여 구해야 합니다.
출입문이나 창문의 부하를 각각 구하여 합하든지, 아니면 한꺼번에 구하든지 관계없이 출입문이나
창문의 부하를 합한 부하를 구하여 적어야 합니다.
질문하신대로 만약 이 문제에서 출입문 부하를 따로 구하라는 얘기가 없을 때((3)번 문제가 없을 때)
(2)번의 서쪽과 북쪽 벽체를 통한 부하계산 결과값에는 해당 벽체에 있는 모든 출입문 부하값도 포함
돼야 정답처리가 되는 것이 맞습니다.
더 질문 있으면 말씀해 주세요.
감사합니다.
임재기