26년 1회 5번 나. 다음 난방부하(w)를 계산하시오. 소문제 4)번 문제 단위가 혼자 kW입니다 yubh9801 2026년 09월 30일 14:12 공유 26년 1회 5번나. 다음 난방부하(w)를 계산하시오. 4) 환기로 인한 극간풍 부하(kW)해설을 보니 kW가 아니라 W기준으로 답안 및 해설해주셨습니다W로 이해하고 풀긴했습니다. 0 댓글 댓글 1개 정렬 기준 날짜 투표수 imjaeki 2026년 09월 30일 19:50 교수님 안녕하십니까?이패스코리아 임재기입니다.죄송합니다. 문제의 나. 다음 난방부하(w)를 계산하시오. 에서 (w)는 삭제되어야 하는데 잘못 들어갔습니다.따라서 4) 환기로 인한 극간풍 부하(kW)에서 (kW)는 맞는 내용입니다.그리고 문제 풀이 4)에서 구한 값 1.89는 1.89kW가 맞습니다. 1.89W는 잘못된 것입니다.오류에 대하여 사과드립니다. 수정하도록 하겠습니다.알려주셔서 감사 드립니다.감사합니다.임재기 0 댓글을 남기려면 로그인하세요. 원하는 것을 찾지 못하셨나요? 질문하기
댓글
안녕하십니까?
이패스코리아 임재기입니다.
죄송합니다.
문제의 나. 다음 난방부하(w)를 계산하시오. 에서 (w)는 삭제되어야 하는데 잘못 들어갔습니다.
따라서 4) 환기로 인한 극간풍 부하(kW)에서 (kW)는 맞는 내용입니다.
그리고 문제 풀이 4)에서 구한 값 1.89는 1.89kW가 맞습니다. 1.89W는 잘못된 것입니다.
오류에 대하여 사과드립니다. 수정하도록 하겠습니다.
알려주셔서 감사 드립니다.
감사합니다.
임재기