22년 1회 4번 증발기2의 바이패스밸브 역할

안녕하십니까, 임재기 교수님. 좋은 강의 잘 듣고 있습니다.

풀이에서 증발기2의 바이패스 밸브에 대한 언급이 없는데, 역할이 무엇인지 궁금합니다.

감사합니다.

0

댓글

댓글 3개
날짜 투표수
  • 안녕하십니까?

    이패스코리아 임재기입니다.

    증발기[Ⅱ]를 제상할 때 제상이 끝나면 증발기[Ⅰ]을 제상할 때와 마찬가지로

    유분리기 다음 배관에 설치된 핫가스 밸브와 증발기[Ⅱ]의 제상밸브를 닫고 수액기 출구 밸브를 

    닫은 후 증발기[Ⅱ]의 바이패스 밸브를 열어 액화된 냉매액을 증발기 [I]의 팽창밸브를 통해 

    증발기[I]에 보내어 증발시켜 증발된 냉매증기를 압축기로 회수 합니다.

    더 질문 있으면 말씀해 주세요.

    감사합니다.

    임재기

    1
  • 증발기1로 안 보내고 2에서 바로 증발시켜 냉매증기를 압축기로 회수하면 되지 않나요? 굳이 1로 다시 보내는 이유가 궁금합니다. 감사합니다.

    0
  • 안녕하십니까?
    이패스코리아 임재기입니다.

    제상과정의 증발기 압력은 고압이 되기 때문에 냉매가 증발하지 못합니다.

    그래서 다른 증발기의 팽창밸브롤 통하여 다른 증발기로 보내어 증발시켜 압축기로 보내는 것입니다.

    감사합니다.

    임재기

    1