단위 환산이 안되서 그러는데 풀이 부탁드립니다 seonghwan 업데이트 시간 2026년 10월 03일 07:26 공유 공조냉동기계기사 실기 과년도 출제문제 (2015. 4. 19 시행)(문제 1) (2) 단열벽돌 두께에서 문제를 여러번 풀어 보았는데 280.5도씨 와 0.060153m 가 나오지 않네요 숫자는 나오는데 단위가 나오지 않아서 그러니 단위 풀이 좀 부탁드리겠습니다 이해가 잘 가지 않아서 그러하니 단위만 기입하지 마시고 숫자와 단위 모두 기입하셔서 풀이 좀 자세히 부탁드리겠습니다선생님 그럼 부탁드리겠습니다 0 댓글 댓글 1개 정렬 기준 날짜 투표수 imjaeki 2026년 10월 03일 18:41 교수님 안녕하십니까?이패스코리아 임재기입니다.1. T3 = 280℃ + (4.07kW X 1000W/kW X 0.005m) / (40,71W/m.K X m2) = 280℃ + (4.07kW X 1000W/kW X 0.005m) / (40,71W/m.℃ X m2) = ℃ + (kW X (W/kW) X m) / (W/m.℃ X m2) = ℃ + (W X m) / (W/℃ X m) = ℃ + (℃ ) = ℃2. δ2 = (0.35W/m.K /(4.07kW X 1000W/kW)) X (980℃ - 280.5℃) = (0.35W/m.℃ /(4.07kW X 1000W/kW)) X (980℃ - 280.5℃) = (W/m.℃ /(kW X W/kW)) X (℃ - ℃) = (W/m.℃ /(W)) X (℃ ) = (W/(m.℃ X W)) X (℃ ) = (1/m.℃ ) X (℃ ) = 1/m 더 질문 있으면 말씀해 주세요.감사합니다.임재기 0 댓글을 남기려면 로그인하세요. 원하는 것을 찾지 못하셨나요? 질문하기
댓글
안녕하십니까?
이패스코리아 임재기입니다.
1. T3 = 280℃ + (4.07kW X 1000W/kW X 0.005m) / (40,71W/m.K X m2)
= 280℃ + (4.07kW X 1000W/kW X 0.005m) / (40,71W/m.℃ X m2)
= ℃ + (kW X (W/kW) X m) / (W/m.℃ X m2)
= ℃ + (W X m) / (W/℃ X m)
= ℃ + (℃ )
= ℃
2. δ2 = (0.35W/m.K /(4.07kW X 1000W/kW)) X (980℃ - 280.5℃)
= (0.35W/m.℃ /(4.07kW X 1000W/kW)) X (980℃ - 280.5℃)
= (W/m.℃ /(kW X W/kW)) X (℃ - ℃)
= (W/m.℃ /(W)) X (℃ )
= (W/(m.℃ X W)) X (℃ )
= (1/m.℃ ) X (℃ )
= 1/m
더 질문 있으면 말씀해 주세요.
감사합니다.
임재기