26년 2회차 3번 나 문제 풀이에서 체적효율을 적용해야 되지 않나요

제목과 마찬가지로 문제풀이영상을 보다가 질문드립니다

0

댓글

댓글 1개
날짜 투표수
  • 안녕하십니까?

    이패스코리아 임재기입니다.

    문제에서 주어진 10냉동톤은 실제 냉동톤 이므로  이 값을 얻기위한 냉매량도 실제냉매량이므로

    체적효율을 적용하지 않는 것입니다.

    만약 이론 피스톤 토출량을 구하라고 했다면 체적효율로 나누어 주는 것이 맞습니다.

    더 질문 있으면 말씀해 주세요.

    감사합니다.

    임재기

    0

댓글을 남기려면 로그인하세요.

 