실제 피스톤배출량 22년3회3번

저단 배출량(체적),  고단배출량 = 배출량 × 비체적(÷체적효율)

  

체적효율이 있어야  될것갇은데  풀이과정이 책하고 다르면 안되나요?

배출량비 결과는 같던데요 

0

댓글

댓글 1개
날짜 투표수
  • 안녕하십니까?

    이패스코리아 임재기입니다.

    문제에서 주어진 실제 냉동능력인 15RT를 얻기 위해서 흐르는 냉매량은 실제 냉매량이므로

    체적효율을 적용하면 안되는 것입니다.

    질문하신대로 체적효율을 적용해도 배출량비는 같습니다.  

    그 이유는 고단과 저단의 체적효율이 같기 때문입니다.

    만약 고단과 저단의 체적효율이 다르면 질문하신 방법으로 문제를 풀면 오답이 되는 것입니다.

    또한 풀이 과정이 맞아야 정답처리 되기 때문에 풀이 과정에서 비체적을 적용하면 오답처리 될

    것으로 판단됩니다.

    더 질문 있으면 말씀해 주세요.

    감사합니다.

    임재기

     

    0