여기서 G_h가 냉각수량 100L/min과 다른건가요?? 06년도 2회 5번에서는 G_h가 총 냉매량 G와 같다고 하셨는데, 여기서는 냉각수량 = 총 냉매량이라고 생각해서 G_h = G라고 똑같이 생각하면 안될까요?
0
여기서 G_h가 냉각수량 100L/min과 다른건가요?? 06년도 2회 5번에서는 G_h가 총 냉매량 G와 같다고 하셨는데, 여기서는 냉각수량 = 총 냉매량이라고 생각해서 G_h = G라고 똑같이 생각하면 안될까요?
댓글
안녕하십니까?
이패스코리아 임재기입니다.
1. 냉매와 냉각수(물)는 다른 것입니다.
냉매의 종류는 프레온, 암모니아 등이 있으며, 냉각수는 말 그대로 냉각시키는 물입니다.
2. G_h라고 표현된 것은 고단측 냉매량의 기호 이며, 고단측 냉매량= 총냉매량 과 같습니다.
3.이 문제에서 냉각수량은 Gw라는 기호로 나타내고 있습니다. 즉, Gw=100kg/min 입니다.
여기서, 물의 밀도= 1kg/L 이기 때문에 냉각수량 100L/min = 100kg/min이 되는 것입니다.
4.질문하신 냉각수량 = 총 냉매량이라고 생각하면 안되는 것입니다.
더 질문 있으면 말씀해 주세요.
감사합니다.
임재기