공조냉동실기 15년 1회차 4번문제 추가 질문입니다

바로 직전의 문의에서 답변을 받았는데 의견전달이 이상하게 된것 같아 다시 질문드립니다 

먼저 15년 1회차 4번문제 소문제 2번에서 ;전양정; 구할때 제가 궁금했던 점은 실양정에 직관길이가 포함되는지 여부가 아니고 그 반대인 직관길이에 실양정이 포함되는지 안되는지가 궁금했는데 제가 글을 너무 이상하게 적어서 전달이 잘못된거 같습니다 이 문제에서 실양정은 15m로 문제에서 주었고 이제 직관길이와 상당길이를 계산할때 제가 궁금한것은 직관길이를 측정할때 펌프에서 나와서 다시 펌프로 들어가는 경로에서 무조건 실양정 15m 쪽을 지나서 와야 하는데 이 15m를 직관길이에 넣냐 안넣냐 이게 궁금합니다 이 문제에서만 안 넣는건지 아니면 다른 문제에서도 직관길이를 구할대 직관경로상에 실양정이 포함되면 실양정을 뺀 길이가 직관길이가 되는것인지가 궁금합니다 직전 질문 문제도 다시 계산해보니 실양정을 빼고 직관길이 158m 나왔습니다 15년 1회차 4번 문제도 전양정 구할대 실양정을 뺀 최대 길이로 마찰손실을 구하는걸 보니   직관길이에 실양정이 포함되면 실양정을 뺀 최대 길이로 계산한다라고 이해하면 될까요?

0

댓글

댓글 1개
날짜 투표수
  • 안녕하십니까?

    이패스코리아 임재기입니다.

    이 문제에서 오른쪽 위 벤트관은 외부공기가 유입되는 관 입니다.

    따라서 F점 부터는 물이 외부공기와 접촉되므로 F점 부터 물은 자연낙하하게 됩니다.

    즉, F점 부터 수면까지 15m는 펌프의 힘에 의한 마찰손실이 아닌 자연낙하에 의한 것이므로

    펌프의 마찰손실 계산에서 제외되어야 하는 것입니다.

    또한 F점에서 외부 공기와 접촉되므로 사이폰 작용을 하지 못하므로 이 지점(F점)에서 부터

    수면까지의 높이(15m)가 실양정이 되는 것입니다. 

    만약 벤트관이 없다면 이 문의 실양정은 0이 되는 것입니다.

    결론적으로 F점에서 수면까지의  배관은 없는 것과 같은 것입니다..

    그러면 배관은 왜 설치했을까? 

     F점에서 자연 낙하하는 물이 다른 곳으로 튀지 않게 하기 위한 것 이라고 볼 수 밖에 없습니다. 

    더 질문 있으면 말씀해 주세요.

    감사합니다.

    임재기