25년 실기 3회 6-9영상 9번 문제 질문입니다.

유량 280L/min 관지름은 65A 여야 하는거 아닌가 여쭙습니다.

0

댓글

댓글 1개
날짜 투표수
  • 안녕하십니까?

    이패스코리아 임재기입니다.

    유량 280L/min과 단위길이당 압력손실 0.3kPa/m가 만나는 점의  관지름은 65A 보다 약간 큽니다.

    따라서 바로 위의 관경 80A를 선정해야 하는 것입니다.

    만약  65A를 선정하면 단위길이당 압력손실이 0.3kPa/m보다 커지게 되어 펌프의 동력을 키워야 

    하는 결과를 가져오기 때문에 65A로 선정하면 안되는 것입니다.

    더 질문 있으면 말씀해 주세요.

    감사합니다.

    임재기

    0

댓글을 남기려면 로그인하세요.

 

원하는 것을 찾지 못하셨나요?

질문하기