19년 4월 11번 조명 발생열량 sim_m_g 업데이트 시간 2022년 05월 04일 08:49 공유 교수님 안녕하세요 강의 잘듣고 있습니다. (3)번 문항인 조명 발생열량을 구하는 문제에서 주어진 조건이 조명(형광등) = 20W/m^2 이라 주어졌는데 이 말은 형광등의 총부하가 20*A라는 뜻 아닌가요 ? -1 댓글 댓글 1개 정렬 기준 날짜 투표수 imjaeki 2022년 05월 04일 15:21 교수님 답변 드립니다. 주어진 조건이 조명(형광등) = 20W/m^2 이라 주어진 것은 형광등의 총부하가 20*A라는 뜻이 맞습니다. 그런데 형광등에는 안정기에서 열이 20% 발생하기 때문에 20%를 더해 주셔야 합니다. 그래서 (20*A )+ {(20*A)*0.2}= (20*A )*1.2 가 됩니다. 어기서 A=6*6 입니다. 감사합니다. 임재기 0 댓글을 남기려면 로그인하세요. 원하는 것을 찾지 못하셨나요? 질문하기
댓글
답변 드립니다.
주어진 조건이 조명(형광등) = 20W/m^2 이라 주어진 것은 형광등의 총부하가 20*A라는 뜻이 맞습니다. 그런데 형광등에는 안정기에서 열이 20% 발생하기 때문에 20%를 더해 주셔야 합니다.
그래서 (20*A )+ {(20*A)*0.2}= (20*A )*1.2 가 됩니다. 어기서 A=6*6 입니다.
감사합니다.