2019년04월 문제 12 난방부하

교수님 안녕하세요 강의 잘 듣고 있습니다.

(2) 코일출구의 공기온도를 구할때, 저는 난방부하 = 밀도*송풍량/3600*(t4-t3)로 계산했는데, 

이렇게 하면 안되는 이유가, 난방부하에 송풍부하도 포함되어 있어서 하면 안되는건지 궁금합니다. 

 

0

댓글

댓글 1개
날짜 투표수
  • 답변 드립니다.

    문제에서 주어진 난방부하 100kW는 실내 난방부하로 보셔야 합니다.

    질문하신 방법으로 구하려면 난방부하가 아닌 코일난방열량(코일의 가열량)을 적용하셔야 하는데  문제에서 주어지지 않았습니다. 따라서 교재의 풀이처럼 계산하셔야 합니다.

    즉,  코일 난방열량 = 밀도*송풍량*비열 /3600*(t4-t3)로 구할 수 있지만  코일 난방열량이 주어지지 않아서 구할 수 없는 것입니다.

    감사합니다.

    임재기

    0